Hafta sonu yük az olduğu için akım trafosu değerinizde büyük olduğu için ,
akım trafosundan geçen yük algılanmaz.
Arkadaşlar doğru tespit etmişler.
Ancak hafta sonu kullanılmayan bir tesis %65 reaktif te yazsa hafta içi onu
dengelemelidir.
Daha önemlisi hafta içi reaktifiniz %25 lerde olması bile sizin cezalı duruma
düşmeniz için yeterlidir.
bildiğiniz gibi:
[ •2008 yılında TEDAŞ işletlemeleri tarafından uygulanacak olan yeni reaktif
oran düzenlemesinde, Reaktif İndüktif/ Aktif enerji oranı % 33 den %20 ye ve
Reaktif Kapasitif /Aktif enerji oranı %20 den % 15 düşürüldüğünden ,
reaktif ve aktif enerji tüketimlerin sürekli okunmasını ve de çok dikkatli reaktif
kontrolün yapılmasını gerekli kılmaktadır.
cuneytsezmis' Alıntı:
1000 kva lık trafomuz var.şu an için kurulu gücümüz yaklaşık 100 kw.reaktif/aktif %25 lerde, kap/aktif
%1 lerde dolaşıyor cezaya giriyoruz.özellikle pazar günleri üretim olmadığı için reaktif/aktif %65 lere çıkıyor.öğrenmek istediğim trafo yüksüzken neden böyle oluyor.ne yapmak lazım.yardımlarınızı bekliyorum.kolay gelsin.