kompansazyon soru ?

Hafta sonu yük az olduğu için akım trafosu değerinizde büyük olduğu için ,
akım trafosundan geçen yük algılanmaz.

Arkadaşlar doğru tespit etmişler.

Ancak hafta sonu kullanılmayan bir tesis %65 reaktif te yazsa hafta içi onu
dengelemelidir.

Daha önemlisi hafta içi reaktifiniz %25 lerde olması bile sizin cezalı duruma
düşmeniz için yeterlidir.

bildiğiniz gibi:

[ •2008 yılında TEDAŞ işletlemeleri tarafından uygulanacak olan yeni reaktif
oran düzenlemesinde, Reaktif İndüktif/ Aktif enerji oranı % 33 den %20 ye ve
Reaktif Kapasitif /Aktif enerji oranı %20 den % 15 düşürüldüğünden ,
reaktif ve aktif enerji tüketimlerin sürekli okunmasını ve de çok dikkatli reaktif
kontrolün yapılmasını gerekli kılmaktadır.

 
en ideali 200/5 akım trafosu kullanmak...bu arda sıstemde yuk yokken ozellıkle pazar gunlerı ve gecelerii kompazyonu devre dısı bırakmakta fayda var...
 