Kompanzason Problemi (Çözülürse güzel bir paylaşım olur bence)

taratoryum

Üye
Katılım
29 Ara 2007
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
40
Öncelikle merhabalar.
Problemimiz End. Reaktif % 45, Kap. Reaktif % 30 olarak ölçülüyor.

Sistemde yük olmadığı halde tüm kondansatörler devreye alınıyor yine de endüktif ve kapasitif değer artıyor.

25 kVA trafoya sahip sistemde 1kVAR sabit +1kVAR+0,5kVAR kondansatör gruplarımız bulunmaktadır. Akım trafoları her fazda 40/5 Cl:0,5 tir. Reaktif kontrol rölesi ve kontaktör bulunmamaktadır. Sistem manual olarak kumanda edilmektedir. Fazlar dengeli olup 4- 4 -5 A şeklindedir. Güç ve ekipman olarak aynı sisteme sahip başka birçok birimimiz mevcuttur.
Problemin çıkış noktası birgün bu birime gittiğimizde gerilimi ana panodan 445 V olarak ölçtük trafodan kademeyi değiştirerek tekrar 400 V' a ayarladık daha sonra sayaç arızalandığından (Köhler, üretim yılı 2005) yenisi ile değiştirdik. Reaktif problemi devam etti. Aynı sayacı başka tesiste denedik sayaç normal.
Faz yönleri, sayaçtaki tüm bağlantılar, akım trafolarının polariteleri, kondansatörler ve harmonikler herşey kontrol edildi
Olayın ilginç tarafı, aynı sisteme sahip birden fazla yer mevcuttur ve sadece problem burada ortaya çıkmıştır. Sistemde 4 adet konvertör bulunmakta ama söylediğim gibi aynı konvertörler diğer sistemlerde de var oralarda problem yok. Her sistem farklı yerleşim birimlerinde olduğundan aynı girişe sahip değil ama giriş gerilimi 31,5 kV olarak aynı değerdedir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sisteminize bi güç analizatörü bağlayıp ölçüm yapmanızda inanılmaz yararlar var, bu ölçümü yaptıktan sonra daha güzel bir yol ile sonuca varılabileceği kanaatindeyim
 
sistemi rg3-12cs ile kumandalı yapman vede sistem analizi yaptırman senin menfatine olacagı dusuncesindeyım
 
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.
Sistemi bir analizör ile inceledim ve harmonik yüzde değerleri 3 civarında bir problem görülmüyor. Problemimde anlaşılmayan veya eklememi istediğiniz bir detay olursa seve seve belirtirim. Denemediğim birşey kalmadı ama problem devam ettiğine göre bir yerlerde sıkıntı var. Hala kafa yoruyorum bu konuda yetersiz cevap gelmesine de ayrıca üzüldüm.
 
25 kVA trafoya sahip sistemde 1kVAR sabit +1kVAR+0,5kVAR kondansatör gruplarımız bulunmaktadır. Akım trafoları her fazda 40/5 Cl:0,5 tir. Reaktif kontrol rölesi ve kontaktör bulunmamaktadır. Sistem manual olarak kumanda edilmektedir. Fazlar dengeli olup 4- 4 -5 A şeklindedir. Güç ve ekipman olarak aynı sisteme sahip başka birçok birimimiz mevcuttur.
Problemin çıkış noktası birgün bu birime gittiğimizde gerilimi ana panodan 445 V olarak ölçtük trafodan kademeyi değiştirerek tekrar 400 V' a ayarladık daha sonra sayaç arızalandığından (Köhler, üretim yılı 2005) yenisi ile değiştirdik. Reaktif problemi devam etti. Aynı sayacı başka tesiste denedik sayaç normal.
Faz yönleri, sayaçtaki tüm bağlantılar, akım trafolarının polariteleri, kondansatörler ve harmonikler herşey kontrol edildi
Olayın ilginç tarafı, aynı sisteme sahip birden fazla yer mevcuttur ve sadece problem burada ortaya çıkmıştır. Sistemde 4 adet konvertör bulunmakta ama söylediğim gibi aynı konvertörler diğer sistemlerde de var oralarda problem yok. Her sistem farklı yerleşim birimlerinde olduğundan aynı girişe sahip değil ama giriş gerilimi 31,5 kV olarak aynı değerdedir.

KOMPANZASYON YETERSİZ OLABİLİR ÇÜNKÜ BÜTÜN KONDANSTÖRLERİ ALIYOR ŞEKLİNDE CÜMLENE:3~rg3-12cs ENTES MARKA RÖLE TAKMAN GEREKİYOR
12 KADEME ve monofaze çalişan aletler için kondanstörler seçimini de yaptiğinda üçfazli kondanstörler ile daha iyi sonuç elde edersin.
12 kademenin 6 tanesini trifaze 6 tanesini monofaze ve farkli kvar li kontanstörlerle sağlıklı sonuç alabileceğin yönünde kanaat getirdim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sisteminizde reaktif güç kontrol rölesi ve buna bağlı kontaktür olmayışı sistemi kötü etkilemiş çünkü sistem üzerindeki yükler günün her satlerinde ve işketmenizin çalışımına bağlı olarak değişkenlik olablir sistem üzerindeki yüklerin dengeli olması iyi fakat sistemde günlük çalışma saatleriniz farklı olduğu için kondansatürlerin manuel değil otomatik devrede olması gerekir çünkü sisteminiz manuel devrede olduğu için sistemdeki yükler günlük olarak değişkenlik gösterdiği için bunu manuel olarak kontrol etmeniz çok güç bu nedelerden dolayı sisteminize reaKTİF GÜÇ KONtrol rölesi ve kontaktür bağlıyarak sorunu halledeceğinize inanıyorum
 
Arkadaşlar,
Kompanzasyon gücü yeterlidir. Kondansatörlerin her fazı ayrı ayrı ölçüldü ve kondansatörler normal. Gün içerisindeki güç değişimi sıfıra yakındır, sadece 125 Watt lamba yanmakta ve diğer güç tüketimleri sabit kalmaktadır.
Daha önce yazımda belirttiğim gibi birebir aynı sistemden birden fazla yerde kullanılmaktadır. Güç sabit olduğundan devreye alınan kondansatör gücü diğer yerlerde yeterli olmaktadır.
Harmonikten şüphelenerek yaptığım ölçümlerde de bir sonuca ulaşamadı. Tedaş' ın gerilim değerini yükseltmesinden sonra problem ortaya çıktı ve gerilimi düzeltmemize rağmen halen ceza problemimiz devam ediyor.
Atladığım ne olabilir sizce ?
İlginiz için çok teşekkür ederim. Çözümde desteğinizi bekliyorum.

___________________________________

Sayın Günerdr,
Teklifiniz için teşekkür ederim ama şunu belirtmem gerekir aynı sistemden yaklaşık 50 adet var ve hepsi söylediğim şekilde röle ve kontaktör olmadan yıllardır çalışıyor onun için röle dışında başka problem olduğunu düşünüyorum.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşım sen zaten sorun üzerinde epey bi kafa yormuşsun. Ve bir de tespitin var; Tedaş kademe değiştirdikten sonra arızanın meydana geldiğini söylüyorsun. Sorun Şebeke ve senin ölçümünde olabilir. Benim tavsiyem; doğru çalıştığından emin olduğun iki sayacı aynı anda bağlayıp durumu görmen.
 
Şebeke problemi tespit ettikten sonra normale döndürülmüştü. Bu sistemdeki sayacı başka bir tesiste denedik ve orada normal değerler yazdı.
 
bu başka tesisin güç faktörü farklı şimdi senin sistem kapasitifmi yazıyor en son çare madem hesaplamaların doğru o zaman sistem üzerindeki yükler 24 saat aktifmi eğer aktifse sorun yok eğer ara ara çalışıyorsa kondansatürleri devreye elle alır alır çıkarırsın
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,702
Mesajlar
929,087
Kullanıcılar
452,405
Son üye
ngr12

Yeni konular

Geri
Üst