80+1202,49 kvar harmonik filitreli kompanzasyonumuz var hastane için. ana pano ile beslemesini 8 ( 3x240 ) olarak göstermiş bunun dogru olup olmadıgını nasıl anlayabilirim ve 1x240 ceksem her faz kaç adet gider onu nasıl hesaplayabilirim formul bilimiyorum .yardım ederseniz sevinirim
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sabit sanırım 80 olan onunki ayrı çekilir.. 1200 kvar yaklaşık 1820 amper akım çeker her fazda, 4*150 lik yada muadil, her faza kablo çekmen yeterli olur, kompanzasyon kısmı için. 240 lık kullanacak iseniz illa her faza 3*240 yeterli olacaktır..