kompanzasyon acill yardım

sefa__61

Üye
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
41
80+1202,49 kvar harmonik filitreli kompanzasyonumuz var hastane için. ana pano ile beslemesini 8 ( 3x240 ) olarak göstermiş bunun dogru olup olmadıgını nasıl anlayabilirim ve 1x240 ceksem her faz kaç adet gider onu nasıl hesaplayabilirim formul bilimiyorum .yardım ederseniz sevinirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sabit sanırım 80 olan onunki ayrı çekilir.. 1200 kvar yaklaşık 1820 amper akım çeker her fazda, 4*150 lik yada muadil, her faza kablo çekmen yeterli olur, kompanzasyon kısmı için. 240 lık kullanacak iseniz illa her faza 3*240 yeterli olacaktır..
 
Trafo kaç kVA?
 