Kompanzasyon akım trafosu akım yönü değişmesi

Kompanzasyon sistemi İstanbul da.
 
Hiç ugraşma arkadaşım akım trafosu yönlerini kendi bularak her faza uygun k l yi otomatik bulan beyinler var onlardan alabilirsin röleymiş kontakmış açar kapatır ugraşmassın
 
Pl9qbb.jpg



Sn.C.ÇALIK bu şekilde bağlantı yapıldığında çözüm oluyor her türlü kontak arızası çekili kalma yada kontak bırakmama durumlarında sistem tehlikeye girmiyor

İlk gönderdiğim şema ufak bazı problemler olduğundan @mesut onursal üyemizin uyarısıyla şemada bazı güncellemeler yaptık bu şemaya göre bağlantı yapıldığında sorun tam olarak çözülmektedir.
Not:
Röleler 4 kutuplu 220 volt olarak düşünülmüştür.
R1 ve R2 rölelerinin kontak sayısını çoğaltmak için,
TR1 için paralel 2 röle ,
TR2 için paralel 2 röle,
1 tanede R3 rölesi toplamda 5 adet röle kullanacak
 
Sn. İbrahim 1996,

K/l uçlarını otomatik bulan röleden bahsetmişsin. Bu röle uçlar ters bağlanmış ise otomatik olarak. Yanlış bağlantıyı düzeltebiliyor mu?

Bahsetmiş olduğun rölenin Marka ve ürün kodunu bizimle paylaşabilirmisin?
 
Sn. İbrahim 1996,

K/l uçlarını otomatik bulan röleden bahsetmişsin. Bu röle uçlar ters bağlanmış ise otomatik olarak. Yanlış bağlantıyı düzeltebiliyor mu?

Bahsetmiş olduğun rölenin Marka ve ürün kodunu bizimle paylaşabilirmisin?
Ewet düzeltiyor kendisine dogru olan kl yi buluyor
 
Sn. Ertek 68 ve Sn. İbrahim 1996,

Bahsetmiş olduğunuz ürünlerin kodları veya manuellerini bizlerle paylaşabilirmisiniz?
 
İlk kurulumdan sonrada tanıyan röleler var.

Kompanzasyon sistemi İstanbul da.


Sn. C.Çalık.Kael TFT rölelerde,akım yönü öğrenme açık ise,enerjinin kesilip gelmesi durumunda tekrar akım yönünü öğrenir ve normal çalışmasına devam eder.Kael İstanbul 02122205919 nolu telefondan Kayhan beyden yardım isteyebilirsiniz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,174
Kullanıcılar
452,789
Son üye
yigitt.m
Geri
Üst