Kompanzasyon bağlantısında sizce sorun varmı ?

mstyalvac

Üye
Katılım
12 Ara 2008
Mesajlar
428
Puanları
1
Merhabalar,aşağıda .pdf ve .jpeg olarak çizimleri verilmiş olan kompanzasyon bağlantısında sizce herhengi bir problem varmı ?

(Pano: 30kw kurulu gücü olan,monofaze ve trifaze yükleri olan bir tesis için hazırlanmıştır)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Prensip olarak herhangi bir terslik yok. Yük durumuna göre çalışması nasıl olur bilemiorum şimdilik.
 
Röleniz Entes 12C veya 12CS ise trifaze en büyük kondansatörü ilk kademeye bağlayıp ondan sonra diğer sıralama aynen devam edebilir tabii auto setup yaptırmalısnınz.
 
Erna röleyi çok fazla bilmiyorum ama mantık hepsinde aynıdır diye düşünüyorum.
Rölenln 3 faz girişi faz yönü ters olmamalı birde 30 kw lık kurulu gücünüze göre 5 kvar trifaze veya 3 adet 1 kvar monofaze kondansatörlere ihtiyaç olabilir sistemi devreye aldıktan sonra endekslerden net olarak ortaya çıkacaktır.(mevcut yükünüzün cosq bilmiyoruz)
 
kompanzasyon sistemlerin de genelde bağlantılar aynıdır
 