Merhabalar,aşağıda .pdf ve .jpeg olarak çizimleri verilmiş olan kompanzasyon bağlantısında sizce herhengi bir problem varmı ?

(Pano: 30kw kurulu gücü olan,monofaze ve trifaze yükleri olan bir tesis için hazırlanmıştır)
2i7tsbd.png
 
Prensip olarak herhangi bir terslik yok. Yük durumuna göre çalışması nasıl olur bilemiorum şimdilik.
 
Röleniz Entes 12C veya 12CS ise trifaze en büyük kondansatörü ilk kademeye bağlayıp ondan sonra diğer sıralama aynen devam edebilir tabii auto setup yaptırmalısnınz.
 
Erna röleyi çok fazla bilmiyorum ama mantık hepsinde aynıdır diye düşünüyorum.
Rölenln 3 faz girişi faz yönü ters olmamalı birde 30 kw lık kurulu gücünüze göre 5 kvar trifaze veya 3 adet 1 kvar monofaze kondansatörlere ihtiyaç olabilir sistemi devreye aldıktan sonra endekslerden net olarak ortaya çıkacaktır.(mevcut yükünüzün cosq bilmiyoruz)
 