Arkadaşlar merhaba. Bir kompanzasyon panom var grup arge röle kullanıyorum. Tüm bağlantılarımı, akım trafo uçlarımı vs kontrol ettim röle de trafo ve kademe testinde herhangi bir uyarı vermedi ama rölemde cos değerleri 0,99 0,99 0,99 olmasına rağmen sayacımda 0,64 0,85 0,97 olarak okuyorum . Sistem cezaya girmiyor lakin %8.84 endüktif %0.16 kapasitif dolaylarında hep sabit kalıyor ne düşme ne artma oluyor. Bu konı hakkında fikirlerinizi alabilir miyim? Akım trafoları ile kompanzasyon panosu arası mesafe ortalama 10-12 metre her bir akım trafo ucu 2,5 mm2 kablo ile geliyor.