Kompanzasyon da garİp bİr durum

merhaba , ben grup arge den ilker , sıkıntınızı okudum ,
sistemdeki sıkıntıları tesbit edebilen edebilen bir bir cihazımız var, istanbulda iseniz size yardımcı olabiliriz , sıkıntıyı tesbit ettikten sonra herhangi bir role işinizi gorur zan edersem
 
Sayin otomoto81,
Roleler her ne kadar nerdeyse bir enerji analizoru gibi bize bir suru para metre verseler de, bunun sadece ''ek'' bir ozellik oldugunu unutmamaliyiz...Sayaclar hem daha kaliteli olcum yaptiklari hem de ay sonunda faturaya esas bilgiyi mecburen onlar olusturduklari icin, hesap ve olcumlerimizi mutlaka sayactan takip edelim derim...
Kurulucu gucunuzun cok altinda ve dengesiz yuk cekmeniz, tum elektriki baglantilarin ve malzemenin saglam oldugunu kabul ettigimizde, problemin isminin : monofaze kondansatorler oldugunu gosteriyor...
Sayactan her bir faza ait aktif ve reaktif bilgileri tek tek alip cos fi degerlerini buradan hesaplamak en sagliklisi...(Bazi sayaclar reaktif enerjiyi ayri ayri her bir faz icin olcuyor)...Hatta enerji analizoru varsa bile ben yine sayaci esas alirim...
Bu tur monofaze dusuk yuk problemlerinde akillica bir yontem de su olabilir : ana pano ile son alicilar arasinda (ihtiyac duyulan reaktif gucu asmayacak sekilde) lokal kompanzasyon yapmak...Zaman ayirip role ile verdiginiz bu zevkli ugras bir sekilde puf noktasina goturuyor sizi....saygilar
 
daha düşük güçte kondansatörler kullanmalısın.ve fazlara eşit dağıtmalısın
 
sayın otomoto 81
yazını okudum. yazılanlarıda okudum. HErkeskendince haklı ama bu şekilde doğru bir kompanzasyaon yapmaktan ziyade kafanın karışması kaçınılmaz...........
bana özel mesaj at...
Sistemin min. ort. max. yükte iken röleden amper (sayaçtanda kontrol et) ve cos fi. değerlerini röleden oku (kondansatörler devre dışı iken)bana gönder sana capasitör dizilimi göndereyim.... ;D
uygularsan saat gibi çalışır..... 8)
 
kardeş öncelikle akım trafolarının önündeki yükü kaldır yada akım trafolarını yükün önüne taşı ki dopru komp. yapabilesin röle müneccimmiki ölçemediği akımı bilsinde ona göre kondastör alsın devreye
 
Sayın seha_elektrik akım trafoları zaten yükü görüyor. yine de teşekkür ederim bilmeyenler için gözden kaçırılmaması gereken bir husus...
Konunun başında gerekçeleriyle belirttiğim kompanzasyona gelince şuan gayet güzel bir şekilde çalışıyor. oranlar % 5 reaktif/ aktif , % 3 kapasitif / aktif.
İşletmede her fazın ortalama çektiği akım 30 A civarlarında... ölü sezon olduğundan çok çok çok hassas ve çok düşük güçlerde kondansatör kademeleri dizmek gerekiyordu. Şu an işletme faal bir şekilde çalışmaktadır. Kompanzasyon sistemide aynı şekilde tabikiiii.....
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…