Merhaba,
Kompanzasyon panosu üzerindeki cos fi değerimiz sürekli 1 i gösteriyor. 0,99 dahi olmadı diyebilirim. Bunun sağlıklı çalışıp çalışmadığını tespit etmek istiyorum. Sağlamasını yapabileceğim, önereceğiniz bir method var mıdır? Ör. Sayaçtaki şu değeri al sonra şunu oranla. Şu değerler arası ise normaldir gibi
 
Sayacın 1.8.0 / 5.8.0 / 8.8.0 endeks değerleri takip edilecek.İki okuma arasındaki 5.8.0 / 1.8.0 < 0,20 ve 8.8.0 / 1.8.0 < 0,15 olmalı ( kurulu cücü 15 kW olan konut dışı kullanıcılar için ).Bu değerlerden büyük ise,cezaya giriliyor demektir.

0,20 % 20, 0,15 % 15 demektir.
 

%20 ve %15 değerleri aylık olarak ortalama değerler anlık değil eklemek istedim
 