Merhaba,
Kompanzasyon panosu üzerindeki cos fi değerimiz sürekli 1 i gösteriyor. 0,99 dahi olmadı diyebilirim. Bunun sağlıklı çalışıp çalışmadığını tespit etmek istiyorum. Sağlamasını yapabileceğim, önereceğiniz bir method var mıdır? Ör. Sayaçtaki şu değeri al sonra şunu oranla. Şu değerler arası ise normaldir gibi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayaç değerleriniz nedir ? En uygun takip,sayaçtan yapılandır.
 
Sayacın 1.8.0 / 5.8.0 / 8.8.0 endeks değerleri takip edilecek.İki okuma arasındaki 5.8.0 / 1.8.0 < 0,20 ve 8.8.0 / 1.8.0 < 0,15 olmalı ( kurulu cücü 15 kW olan konut dışı kullanıcılar için ).Bu değerlerden büyük ise,cezaya giriliyor demektir.

0,20 % 20, 0,15 % 15 demektir.
 
Sayacın 1.8.0 / 5.8.0 / 8.8.0 endeks değerleri takip edilecek.İki okuma arasındaki 5.8.0 / 1.8.0 < 0,20 ve 8.8.0 / 1.8.0 < 0,15 olmalı ( kurulu cücü 15 kW olan konut dışı kullanıcılar için ).Bu değerlerden büyük ise,cezaya giriliyor demektir.

0,20 % 20, 0,15 % 15 demektir.

%20 ve %15 değerleri aylık olarak ortalama değerler anlık değil eklemek istedim
 