Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

slm hocam karmet le ilgili bilgi alabilirmiyim
,
 
lokal kompanzasyonla kayıplarınızı azaltabilirsiniz bunun size faydası makina ekipmanlarınızın 'özellikle uzak noktalardaki' dah uzun ve sağlıklı çalışma ortamına kavuşturduğunuzuda eklerseniz belli ölçülerde tasarruf etmiş olursunuz. illaki fatura bazında görünür bir tl olarak bakmayınız.
 
kompanzasyon tasarruf sağlamaktan öte, kullanılan enerjinin kalite ve kararlılığını düzeltmek amaçlıdır. Yani kompanzasyon sayesinde sistemimizin kullandığı reaktif güçleri en aza düşürmeye çalışırız, bunu yaparkende ya sistemde kapasite kullanarak yada endüktans kullanmak suretiyle bir miktar daha enerji kullanılacağı için; tam olarak şu kadar tasarruf yaptığımızın hesaplanması mümkün görünmemektedir. Hatta kompanzasyon ile sisteme etki ettiğimiz için zaman zaman bir miktar daha faturalarda yükselmeye bile sebep olabilir diye düşünüyorum.
 
Sistemin kullandığı reaktif azalmaz, yine kullanır, şebekeden kullandığı kısım azalır, bu kısmı kompanzasyon sistemi sağlar. Kompanzasyon sistemi ile hat-trafo kayıpları dışında tasarruf sağlanmadığıda daha önceleride tartışıldı..
 
arkadaşlar sadece süzme aktif sayaç ile ölçülen bir yerde kompanzasyon sistemi trafoyu rahatlatır başkada bir işe yaramaz aktif süzme sayaç kullanılan bir yerde kompansazyon sistemi her hangi bir tasarruf yapmaz çünkü sizin şebekeden çektiğiniz gücü kondansatörlerden çekersiniz. gene aynı tüketimi yapmış olursunuz. sanırım basitçe anlatım şekli bu olur saygılarımla...
 
aktif tüketim de tasaruf beklemek saflık olur , endüktif reaktifinizi, kapasifi reaktifle tolere etiğiniz için endüktifin çekeceği akımı düşürmüş olacağınızdan hattınız rahatlar gerilim de denge oluşur , alternanslardaki kırlma ve dalgalanmalar en aza indirgendiği için makinalarınız rahat çalışır ısınmaz ....
 
Arkadaşlarında bahsettiği gibi lokal kompanzasyonlar enerji tasarrufu sağlayabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir sayaç panonuzvar. Panonuzun 200 metre uzağında da bir su pompası çalıştırıyorsunuz. Hemen sayacın çıkışında kompanzasyon yaparsanız aktif tüketime hiç bir faydası olmaz. Ama pompanın hemen önünde kompanzasyon yaparsanız. 200 metrelik hatta reaktif akımın yaratacağı aktif kayıplardan kurtulursunuz. Buda harcadığınız aktif enerjiyi bir miktar azaltır. Özellikle yayılı yüklerde lokal kompanzasyon hatırı sayılır enerji tasarrufu sağlar.

Enerji tasarruf cihazlarına gelince . Kontrolsüz bir şekilde alakasız bir yere takılmış bir aletin hiç bir faydası olmaz.

Sadece böle bi alet var acayip tasarruf yapıyo denildiğinde beni sinir eder.

Kolay gelsin..........
 
kompanzasyon yapmaz isen yaptırırlar meraklanma. ama sonuçları acı vericidir
 
Tesisin 50kva üzeri ise reaktif endeks aktif endeksin %20 sini kapastif endeks ise aktif endeksin %15 ini geçmemesi lazım.kompanzasyon, işte bu dengeyi sağlar bu dengeyi ayalarlamazsa elektrik şirketleri cezayı kat kat alıyorlar bunu düşünürsek bayağı bir tasarruf sağlar.
 