Kompanzasyon Gruplarının Panoya Nasıl Elektriksel Bağlantısını Yaparız?

godzillas

Üye
Katılım
27 Ara 2007
Mesajlar
129
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba ,

Kompanzasyon sistemlerini elektriksel ifadeyle anlatırsak ; 20 adet farklı makinalara ait onları kontrol eden ve hepside 3kW gücünde, Sistem Trifaze besleniyor ,CosFi endüktif yüklerde 0,85 diyelim ve Trafosuz tesis ..

Böyle biryere ait 20 ayrı motorun kompanzasyon panosu sırası ile kontaktör,sigorta,

kompakt şalter, kondansatör değerleri ne olmalıdır? Kompanzasyon gruplarını devreye

nasıl bağlarız . Kısacası bir kompanzasyon panosu yapacağız diyelim neler yaparız,Nereden başlamamız lazım.Bu konuda düşüncelerinizi ve tekniğinizi benimle paylaşırmısınız? Şimdiden sağolun kolaygelsin...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
senin toplam gücüm 60kw her halde oyle anlasılıyo senin 30 kvar kondansatör kullanmanlazım merkezi kompanzazyon yapacaksan 1-1,5-2,5,-5-5-5-5-5 kondansatör 3*6-3*6-3*6-3*16-3*16-3*16-3*16-3*16 sigota3*63 ana sigorta reaktif güçkontol rölesi 1 adet3 adet 80*5 akım trafosu 3*6 kumanda sigortası 8 adet 5 kvar kondansatör kontaktörü 1 adet kompanzazyon panasu ama bu işten hiç anlamıyorsan sistemi kuramazsın
 
kompanzasyondan anlıyorum ama 8 adet olarak 5kvar dediniz bunun açılımı nasıldır yani ?
 
Son düzenleme:
Sn. güngör35'in bahsettiği, her birinin 5 kVAr'a kadar dayanabilen kompanzasyon kontaktörüdür.
 
benim kastım 5kVAR nereden geldiği aslında ? :eek:
 
Kondansatörlerin her biri, en fazla 5kVAr olduğu için.
 