Elektrik şebekelerinde abone gücü arttıkça reaktif yüklerde çok hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. Bunun neticesi olarak ta güç katsayısı ( Cosq ) 0.50 – 0.80 arasında muhtelif değerlerde seyretmeye başlamıştır.
Trafo merkezlerinde, hatlarda ve generatörlerde güçlerin artması; aktif güç kadar ve belki de daha önemli miktarda reaktif güçlerinde artmasına sebep olmuştur.
Aşırı yüklenmeler ve gerilim düşmelerinin önlenmesi için, reaktif yüklerin kompanze edilmesi zorunlu hale gelmiştir.
Şehir şebekelerindeki örnekler göstermiştir ki çıkış dağıtım fiderlerinde genelde ortalama Cosq = 0.80’den küçüktür. Bazı hallerde 0.70’in altına düştüğü görülmektedir.
Sanayi aboneleri bulunmayan beldelerde reaktif tüketimin artmasına sebep; özellikle ticari ve sosyal bölgeleri besleyen dağıtım hatları ve trafo merkezleri üzerindeki irili – ufaklı motor ve Neon ışıklarının artmasıdır.
teorikte gerekli kondansatör gücü
Q=P.(tanQ1-tanQ2) formülü ile hesaplanır.
p:aktif güç
tanQ1=sistemin kompanze edilmeden önceki açısal değerin tanjantı
tanQ2=sistemin istenilen cosQ değer açısının tanjantı
ancak pratikte size önerim çok iyi bir güç analizi yapmanız.bu analiz sonucuna göre kompanzasyon için gerekli kapasitif veya endüktif gücü seçmeniz daha mantıklı çözüm olacaktır.