Kompanzasyon kademe hesabı

Naçizane öneri.Sistemi,SVC li olarak düşünmenizde yarar var.
 

Ekli dosyalar

  • KOMPANZASYON KILAVUZU VOLTİMUM.pdf
    555.2 KB · Görüntüleme: 13
  • KOMPANZASYON PROJESİ BİLGİ.pdf
    632.8 KB · Görüntüleme: 13
  • REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ.doc.pdf
    175.8 KB · Görüntüleme: 11
  • GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTME.pdf
    1 MB · Görüntüleme: 10
  • KABLO-SİGORTA 1.pdf
    175.3 KB · Görüntüleme: 10
  • Sch. PANO DİZAYN.pdf
    7.4 MB · Görüntüleme: 29
  • ÖRNEK PROJE.dwg
    122.8 KB · Görüntüleme: 13
  • KOMP. GÜÇ - KABLO.doc
    79 KB · Görüntüleme: 10
  • Güç katsayısı.pdf
    674.5 KB · Görüntüleme: 10
  • KOMP. GÜÇ - KABLO.pdf
    283.2 KB · Görüntüleme: 9
  • PFC-Calculation-Automatic_1.xls
    368 KB · Görüntüleme: 13
  • Schneider program.xls
    46 KB · Görüntüleme: 15
Son düzenleme:
Basitçe şöyle söyleyeyim.
Örnek-1: Kompanzasyon yapılacak işletme trifaze motorların ağırlıkta olduğu büyük bir fabrika ise ihtiyaç duyulan toplam kond. gücü belirlendikten sonra (%20 fazla olarak), işletme çalışma bilgisi alınarak tamamı trifaze olan kademler çeşitlendirilerek serpiştirilir. ihtiyaç duyulabilecek en küçük kond. gücünün belirlenmesine dikkat edilmelidir.... "Aslında en kolay kompanzasyon böyle işletmelerde yapılır."

Örnek-2: Petrol istasyonu gibi trifaze pompaların ve bol miktarda mono faze aydınlatmanın olduğu bir işletmede kompanzasyon yapmak fabrikaya göre daha zordur (Buradaki zordan kasıt işçilik değil, tutturulabilirliktir). İlk dikkat etmeniz gereken monofaze yüklerin fazlar arası dağılmıdır. Tabi tesisattaki dağılımı bilmek yetmiyor birde tasarruf amaçlı ışıkların bir kısmını yakılmadığı durumlar olabiliyor. Burada çözüme ulaşmanın en pratik yolu işletmede bir müddet bekleyip çalışmayı izlemek (ışıklar geceymiş gibi açtırılabilir). Elektrik Sayacını ve fazlardaki yükleri takip ederk fikir sahibi olmaktır. Nihai aşamada kompanzasyon rölesi bağlandığında röle izlenerek panoda değişirklikler (grupların farklı fazlara aktarılması gibi) yapılabilir...
*** Günümüzde UPS ve LED aydınlatmanın yaygınlaştığını düşünürsek şönt reaktör ihtiyacıda doğabilir (Daha çok küçük işletmelerde & ofis - ticarethanelerde & Sağlık kurumlarında vs.) İhtiyaç duyulan Şönt reaktör gücünün tesbiti ve kompanzasyona dahil edilmesi kondansatörden çok farklı değildir. Malum eğer şönt reaktör kullancaksak ona uygun röle seçmeliyiz. Dahası eğer kapasitif yüklerimiz değişkense SVC özellikli bir Röle ile birlikte SVC sürücü ve ihtiyaç duyulan güçte şönt reaktör kullanılılması işi kolaylştıracaktır...
Uzun oldu kusura bakmayın... Oğlum da forumu takip ediyor. Birazda ona ders niteliğinde yazdım 😉
Üstat merhaba. Paylaşımınızi okurken aklıma bir soru geldi. Aylık toplam reaktif öncelikle fatura gününe ardından 24 saate bölünerek saatlik reaktif tüketimini bulmak doğru bir yaklaşım mıdır? Her iki reaktif içinde soruyorum 😊
 