Kompanzasyon için yardım bekliyorum

kondansatörlarn yetersiz olabilir kompanzasyona bak eğer kondansatörlerin hepsini çektiği zaman daha endüktif ledi yanıyorsa bilki kondansatörlerin yetersizdir yani anlayacağın devreye ek kondansatör bağlayıp röleye tanıtmalısın bu ilkkez mi böyle oldu yani sana daha önce dediğim gibi işletmeye yeni cihaz geldimi yada şöyle eğer cihaz gelmemişse, kondansatörlerin ömrü bitmiş olabilir
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşım senin rolen bu işi cok iyi yapar sen biraz bence roleni tanı ve tesisin erşeyişni baştan espla sen işi biliyorsun önemli olan ne istedigini bilmek saygılar
 
cifci arkadaşım.Röleniz,tek fazdan aldığı referansa göre işlem yapan bir röledir.Dengesiz
sistemlerde etkili olması beklenemez.Sisteminizin,dengesiz olduğunu söylediğinize göre,
rölenizi,3 fazdan referans alan ve monofaze kondansatör de devreye alabilen röle ile de-
ğiştirerek ve monofaze kondansatör de bağlayarak ancak düzene sokabilirsiniz.
 
arkadaslar ilginize teşekkürler. pano başka bi yerde yanına gider gitmez dediklerinizi uygulayacagım.
ancak bişeyler solemek isteyen varsa yine yardıma açıgım
tekrar tskler...
 

kardeşim malesef benim rolem tek faz üzerinden okuyor ayrıca fazlarım sürekli degişiyor fabrika durunca işte şohben devreye giriyor bilgisayarlar gece projöktörler trafonun kendi kaybı falan derken manuel kontrolde cok zorlanıyorum yakında kesin röleyi degiiştirecem ama gelde patrona bunu anlat hadi hayırlısı herkeze teşekkür ederim
 
arkadaşlar üç fazlı kondansatörleri monofaze çalıştırabilirmiyim. cevabınız evet ise nasıl? teşekürler
 
arkadaşlar üç fazlı kondansatörleri monofaze çalıştırabilirmiyim. cevabınız evet ise nasıl? teşekürler

Bağlanabilir tabiiki. Sadece 2 ucunu bağladığınızda 3 kondansatörden 1 tanesini tam diğer iki tanesi devreye seri olacağı için 1,5 birim olacaktır. trifaze kondansatör 380 volta göre düşünülüp dizay edildiğinden de siz faz nötr bağladığınızda da 1.5 birim kondansatörün değeride 1.73 katı kadar daha azalacaktır. 0.86 birim olacaktır. Yani 3kvar lık bir kondansatörünüzün değeri yaklaşık 0,86 kVAR olacaktır.
 
cos1 degerin ne bul cos 2 değerini belirle ka cetvelinden kat sayıyı bul bulduğun değerle kompanze edeceğin güçü çarp sonuç sana şebekenin kaç kvar lık kondansatöre daha ihtiyacı olduğunu gösterir harmonik filitreleri de unutma

___________________________________

reaktif rölenin bağlı olduğu akım trf kontrolünü kondansatör ünitelerinin capasitelerini de kontrol edilmeli akımtrf seçimi büyük olabilir sana kolay gelsin ka cetveli de emo ajandası ve internetten bulabilirsin
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
cos 2yle işin yok cos1le ilgilen kondastorleri kontrol et pens ampermetreyle ölçünce kondastorun üstündeki degeri [12 amper]okumazsan kondasator bozuktur .cos2 jenaretor devreye gırdıgı zaman ek ozellik daha önce problem yoksa şu an skıntı varsa kondasatorleri ve panoyu kontrol et
 
Bağlanabilir tabiiki. Sadece 2 ucunu bağladığınızda 3 kondansatörden 1 tanesini tam diğer iki tanesi devreye seri olacağı için 1,5 birim olacaktır. trifaze kondansatör 380 volta göre düşünülüp dizay edildiğinden de siz faz nötr bağladığınızda da 1.5 birim kondansatörün değeride 1.73 katı kadar daha azalacaktır. 0.86 birim olacaktır. Yani 3kvar lık bir kondansatörünüzün değeri yaklaşık 0,86 kVAR olacaktır
çok teşekür ederim ilginiz için.saygılar

___________________________________

tossun 2008 arkadaşımıza saygılarımı iletiyorum.sağol varol

___________________________________


teşekürler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…