Merhaba arkadaşlar. Mesleğe yeni atılmış biri olarak oldukça fazla eksiğim var. Mümkün olduğunca eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum.
Forumdaki nerdeyse tüm yazıları okudum. Sadece burası ile kalmadım başka forumları da inceledim. Fakat okuduğum her şey ya daha kafamı karıştırdı yada ilerleme kaydedemedim. Soracağım soru hakkında bana yardımcı olacağınızı umuyorum.
Elimde bir güç arttırımına giden bir şantiye var. Şantiyenin trafo gücü 630kVA. AG panosunu kendim oluşturmam gerekiyor. Pano içinde;
-1 aydınlatma (150x150) (250W)
-1 Plent
-1 Kompanzasyon
-2 adet yedek
-1 Şantiye binası
-2 adet sundurma bulunacak.
Panoyu oluşturdum fakat doğru kompanzasyon panosu oluşturup doğru kablo kesiti, sigorta ve kontaktör nasıl belirlerim tam olarak bilmiyorum. Çekilen akıma göre bunların belirlendiğini biliyorum ama yine de yapmakta başarılı olamadım. Kendi başıma çizdiğim ilk projem bu yüzden biraz da heyecanlanıp iyice karıştırdığımı düşünüyorum. Neyse vehasıl kelam kafamı toparlayamadım.
Aşağıda yapacağım kompanzasyon hesabına göre en uygun kompanzasyon panosu nasıl olur. Detaylı bir sekilde yazarsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim..
KOMPANZASYON HESABI
cosq1:0,8 cosq2:0,98
cos-1(0,8)=36,86 cos-1(0,98)=11,47
tanq1=tan(36,86)=0,75
tanq2=tan(11,47)=0,20
tanq1-tanq2=(0,75-0,20)=0,55
Qc=Pxtan(q1-q2)=630x0,55=346,5kVAR
Trafo Sabiti=25kVAR
SEÇİLEN=346,5-25=321,5kVAR
Yukarıdaki sonuca göre kaç kademeli bir kompanzasyon panosu seçsem daha sağlıklı olur ve oluşacak kompanzasyon panosunun kablo kesiti,sigorta ve kontaktör seçimi ne olmalıdır?