Merhaba arkadaşlar. Mesleğe yeni atılmış biri olarak oldukça fazla eksiğim var. Mümkün olduğunca eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum.
Forumdaki nerdeyse tüm yazıları okudum. Sadece burası ile kalmadım başka forumları da inceledim. Fakat okuduğum her şey ya daha kafamı karıştırdı yada ilerleme kaydedemedim. Soracağım soru hakkında bana yardımcı olacağınızı umuyorum.

Elimde bir güç arttırımına giden bir şantiye var. Şantiyenin trafo gücü 630kVA. AG panosunu kendim oluşturmam gerekiyor. Pano içinde;
-1 aydınlatma (150x150) (250W)
-1 Plent
-1 Kompanzasyon
-2 adet yedek
-1 Şantiye binası
-2 adet sundurma bulunacak.

Panoyu oluşturdum fakat doğru kompanzasyon panosu oluşturup doğru kablo kesiti, sigorta ve kontaktör nasıl belirlerim tam olarak bilmiyorum. Çekilen akıma göre bunların belirlendiğini biliyorum ama yine de yapmakta başarılı olamadım. Kendi başıma çizdiğim ilk projem bu yüzden biraz da heyecanlanıp iyice karıştırdığımı düşünüyorum. Neyse vehasıl kelam kafamı toparlayamadım. Aşağıda yapacağım kompanzasyon hesabına göre en uygun kompanzasyon panosu nasıl olur. Detaylı bir sekilde yazarsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim..

KOMPANZASYON HESABI

cosq1:0,8 cosq2:0,98
cos-1(0,8)=36,86 cos-1(0,98)=11,47
tanq1=tan(36,86)=0,75
tanq2=tan(11,47)=0,20
tanq1-tanq2=(0,75-0,20)=0,55
Qc=Pxtan(q1-q2)=630x0,55=346,5kVAR
Trafo Sabiti=25kVAR
SEÇİLEN=346,5-25=321,5kVAR

Yukarıdaki sonuca göre kaç kademeli bir kompanzasyon panosu seçsem daha sağlıklı olur ve oluşacak kompanzasyon panosunun kablo kesiti,sigorta ve kontaktör seçimi ne olmalıdır?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.



Hesabınız yaklaşık olarak doğru kademe seçimine gelince bence 12 yada 18 kademeli röle seçmelisiniz.Yükleriniz karakteristiği de önemlidir.Yani reaktifleriniz kapasitif ağırlıklımı yoksa endüktif ağrılıklımı onu belirlemeniz lazım akım hesabına gelince kullanacağınız kademelere göre uygun akım hesabını yapabilirsiniz ör: 50 kvar kondansatör kullanacaksanız 50/1,73/0,4 = 72 amper lik kontaktör ve sigorta kullanmanız gerekir.Mesela 630 kva trafonun ADP panosunda kullanılacak kesit 910 amper(630/1,73/0,4=910 A) akımı taşıyacak kesitte olmalıdır.(3x300+150 mm kare olabilir)Tüm hesaplarınızı bu şekilde hesaplayıp netleştirebilirsiniz.
 
1,73 bunu nasıl buluyorsunuz bırde 0,4 bunu
 
1,73 bunu nasıl buluyorsunuz bırde 0,4 bunu

0.4--- var-kvar dönüşümünden elde ediliyor, 50x10 üzeri 3 yazmak yerinde 400 voltu da 1000 e bölmüş.
Formülümüz Qc= 1.73xU (380-400)x Ic
1.73 mevzusu tam anlaşılmadıysa 3 fazla sistemlerde güç hesaplama konusunu araştırmanızı öneririm.
 
bu rakamlar sabıt mıdır hocam
 


ek olarak 50 kvar için batarya grubunu koruyacak sigorta seçiminde yaklaşık 1.7 katı üzerinden seçim yapılabilir, kontaktör içinde x1.25 yani 125 a sigorta 95 a üzeri kontaktör seçimi uygundur.
 