İlginiz ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim hocam seçilecek olan kademeyi işletmedeki yük dağılımı ve devreye girme durumlarında ne kadarlık yüklerin dikkate alınması gerektiğini ve yükerin büyüklükleri ne olabilir diye nerden öğrenebilirim ve bir video öneriniz falan varsa en azında sizi ve burdaki arkadaşları çok meşkul etmek istem doğrusuKademelerin sıralaması ve güç dağılımının herhangi bir hesabı yada kuralı yoktur. İşletmedeki yük dağılımı ve devreye girme durumlarına göre güçleri çeşitlendirmek gerekir.
İlk üç kademe tek fazlı olacak diye birşey yok. Hatta örneğin ENTES RG3 serisinde ilk kademe Trifaze olmak zorundadır ve büyük güçlü olan tercih edilmelidir.
Şönt Reaktör seçimide kondansatörde olduğu gibi reaktif tüketim (Bu kez kapasitif yükler ) dikkate alınarak yapılır.
56 İÇİN TAMAMI 3 FAZLI 1-2,5-2,5-5-5-5-5-10-10-10 TOPLAM 10 KADEMEmerhaba arkadaşlar kolay gelsin herkese kompanzasyon öğrenmeye çalışıyorum gerek buran gerek videolaradan bilgiler aldım herkesede teşekkür ederim.
kompanzasyon güç hesabı cos fi tan fi hesaplarını hepsini çözdüm lakin çözemediğim konu bayada foruma baktım belkide göremedim bilemiyorum örnek olarak 56 kvar lık bi kompanzasyon kurduğumda kademeleri nasıl dağıtabilirim bunu toplam gücü küçükten başlayarak kademelere göremi dağıtmam gerekir yoksa bunun bir formül varmıdır. genel olarak rasladığın ilk 3 kadece tek fazlı ondan sonrakiler 3 fazlı.
ve şönt reaktörleri neye göre belirleyip bağlamamız gerekir.
bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim acemi olduğumuzdan dolayı sorma şeklimiz anlatımımızda bir yanlışlık var ise kusura bakmayın lütfen.
teşekkürler herkese.
bu değerli bilgiyi paylaştığınız için size çok teşekkür ederim sağolun hocam anladım şuanİşletmedeki yüklerin büyüklükleri, enduktif ve kapasitif değerleri ve çalışma rejimleri, faz dengeleri dikkate alınarak, toplam kapasitenin kademelendirilmesi yapılır. Ortalamaya etki edecek kayda değer her yük için, küçük olsun büyük olsun uygun bir kademe veya kademeler ile karşılık verilebilmektedir.
Şöyle orneklendirelim; denge kollu bir terazi düşünelim. Terazinin bir kefesi yük tarafından, diğer kefesi kondansatör veya reaktör tarafından tahrik edilerek dengelenmeye çalışılır. Eskiden dijital teraziler yerine denge kollu teraziler kullanılırdı. Kuyumcu larda gramlar ve dizemler seviyesinde küçük ağırlıklarla ölçüm yapılır, bakkallarda 10-20 kg Lara kadar ölçümler 50-100-250-500 gr.1+2-5-10 kg ağırlıklar kullanılarak tartimlar yapılırdı. Ama zahireci toptancı gibi yerlerde 1-2-5-10-15-20kg ağırlıklar kullanılırdı. Eğer tesisinizde hem 1 gramlık altın, hem 1 kg lik leblebi, hemde 10 kg toz şeker hem de 25 kg lik un tartmaniz gerekiyor ise tamamı için karşı ağırlığı oluşturabilecek kademeleri iz ve hassasiyetinin olmalıdır.
teşekkürler56 İÇİN TAMAMI 3 FAZLI 1-2,5-2,5-5-5-5-5-10-10-10 TOPLAM 10 KADEME
Bunun bir kuralı, eğitimi, videosu olmaz bu tamamen o işletmeye özel bir durumdur. Zamanla tecrübe edinirsiniz.İlginiz ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim hocam seçilecek olan kademeyi işletmedeki yük dağılımı ve devreye girme durumlarında ne kadarlık yüklerin dikkate alınması gerektiğini ve yükerin büyüklükleri ne olabilir diye nerden öğrenebilirim ve bir video öneriniz falan varsa en azında sizi ve burdaki arkadaşları çok meşkul etmek istem doğrusu
Öğrenmeye çalışıyorum hocam olaki bir müşteriden talep gelirse geri çevirmemek için en azından yardımcı olabilmek için hocamBunun bir kuralı, eğitimi, videosu olmaz bu tamamen o işletmeye özel bir durumdur. Zamanla tecrübe edinirsiniz.
Siz sırf öğrenmek için soruyorsanız bunu atlayın. Yok hali hazırda bir işletmeye kompanzasyon yapıyorsanız yüklerin büyüklük ve devreye alınma bilgilerini paylaşırsanız yardımcı olamaya çalışırız.
Basitçe şöyle söyleyeyim.Öğrenmeye çalışıyorum hocam olaki bir müşteriden talep gelirse geri çevirmemek için en azından yardımcı olabilmek için hocam
Selam, 34 kVA bir pastanede güç artırımı yapacağım ve kompanzasyon panosu çizeceğim. Elimde örnek proje var mı? Ona göre çizim yapacağım.merhaba arkadaşlar kolay gelsin herkese kompanzasyon öğrenmeye çalışıyorum gerek buran gerek videolaradan bilgiler aldım herkesede teşekkür ederim.
kompanzasyon güç hesabı cos fi tan fi hesaplarını hepsini çözdüm lakin çözemediğim konu bayada foruma baktım belkide göremedim bilemiyorum örnek olarak 56 kvar lık bi kompanzasyon kurduğumda kademeleri nasıl dağıtabilirim bunu toplam gücü küçükten başlayarak kademelere göremi dağıtmam gerekir yoksa bunun bir formül varmıdır. genel olarak rasladığın ilk 3 kadece tek fazlı ondan sonrakiler 3 fazlı.
ve şönt reaktörleri neye göre belirleyip bağlamamız gerekir.
bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim acemi olduğumuzdan dolayı sorma şeklimiz anlatımımızda bir yanlışlık var ise kusura bakmayın lütfen.
teşekkürler herkese.
tek hat vs ve hesaplar nasıl yapılırSelam, 34 kVA bir pastanede güç artırımı yapacağım ve kompanzasyon panosu çizeceğim. Elimde örnek proje var mı? Ona göre çizim yapacağım.