arkadaşlar kompanzosyon için kullanışan kondansatörlerin devreye girip girmediğini nasıl kontrol edebilirim.
panolar yeni koyuludğu durm için.
saygılar
 
Her seyden once ona kumanda eden kontaktorun cekili olmasi lazim..Ayrica pens ampermetre ile kondansatore bagli kablolardan cekilen akimlari olcersiniz...Kondansatorlerin uzerinde yazan akim degerleri ile pensampermetreden okudugunuz akim degerlerini karsilastirdiginizda ayni zamanda kondansatorlerin saglamlik kontrolunu de yapmis olursunuz...Kompanzasyon baslikli bolumuzde arama yaparak da pek cok detaya ulasabilirsiniz.Kolay gelsin
 