Kompanzasyon kapasitif ceza durumu

-Sabit kondansatör var ve büyükse,
-UPS gibi cihazlar varsa,
-Devrede yapışık kontaktör varsa,
bunlardan kaynaklanıyor olabilir.
 
-Sabit kondansatör var ve büyükse,
-UPS gibi cihazlar varsa,
-Devrede yapışık kontaktör varsa,
bunlardan kaynaklanıyor olabilir.
Sabit kondansatör varsa ne demek tesis içinde kompanzasyon panosu var orada bulunan kondansatörler mi ?
ayrıca Ups var napacağım azalması İçin peki
 
%7,artmadığı sürece sorun teşkil edecek bir
rakam değil.Özel trafolu ve ölçümü OG den
yapılan tüketici değilseniz,sabit olmaz.Çöz-
sem iyi olur diyorsanız,24 saatlik süredeki
sayacın 8.8.0 endeks farkını alıp,24 e böl-
düğünüzde ( çarpanınız varsa,onunla çar-
parak ) çıkan rakam kadar şönt reaktörü
kompanzasyon akım trafolarından önce bir
Sigorta ve kontaktör ile devreya almanız ge-
rekir.
 
Son düzenleme:
Özel trafolarımız var kurulu gücümüz 9,7 MVA, ölçüm OG den olup olmadığını nereden anlarız, ayrıca nasıl düşürürüm artarsa ne yapmam lazım
 
9,7 MVA lık tüketici iseniz,ölçümünüz OG
dendir ve sabit kondansatörleriniz ! var de-
mektir.Ayrıca,birden fazla trafonuz olsa ge-
rektir.Söylediğim hesabı yaptığınzda,çıkan
reaktör değerini,trafolara paylaştırabilirsiniz.
%7 değerinizin sınır değeri %15 tir.Eğer,de-
ğer hep böyle gider ise,boşa masrafa ve işle-
me gerek yok.
 
9,7 MVA lık tüketici iseniz,ölçümünüz OG
dendir ve sabit kondansatörleriniz ! var de-
mektir.Ayrıca,birden fazla trafonuz olsa ge-
rektir.Söylediğim hesabı yaptığınzda,çıkan
reaktör değerini,trafolara paylaştırabilirsiniz.
%7 değerinizin sınır değeri %15 tir.Eğer,de-
ğer hep böyle gider ise,boşa masrafa ve işle-
me gerek yok.
%7 şuanda ama aşarsa %15 i ne yapmamız lazım onu bilmiyoruz, önlem alamıyoruz sanırım ama aşılması durumunda ne yapılmalı
 
24-48 saat süre ile,sayacın 8.8.0 değerini ta-
kip edeceksiniz.Son endeksten ilk endeksi çı-
karıp çarpan katsayınızla çarpacaksınız.Han-
gi süre ise,ona böldüğünüzde çıkan rakam
kvar olarak ihtiyacınız olan reaktör değeridir.
Bu reaktörün önüne,reaktör değerinin 2 katı
büyüklüğünde Sigorta ve reaktör akımına uy-
gun kontaktör koyup,reaktör üzerindeki ter-
mal koruma kontağını kontaktör kumanda
devresine gireceksiniz.Öncelikle,ihtiyaç mik-
tarı işlemlerini yapınız.
 