%7,artmadığı sürece sorun teşkil edecek bir
rakam değil.Özel trafolu ve ölçümü OG den
yapılan tüketici değilseniz,sabit olmaz.Çöz-
sem iyi olur diyorsanız,24 saatlik süredeki
sayacın 8.8.0 endeks farkını alıp,24 e böl-
düğünüzde ( çarpanınız varsa,onunla çar-
parak ) çıkan rakam kadar şönt reaktörü
kompanzasyon akım trafolarından önce bir Sigorta ve kontaktör ile devreya almanız ge-
rekir.
9,7 MVA lık tüketici iseniz,ölçümünüz OG
dendir ve sabit kondansatörleriniz ! var de-
mektir.Ayrıca,birden fazla trafonuz olsa ge-
rektir.Söylediğim hesabı yaptığınzda,çıkan
reaktör değerini,trafolara paylaştırabilirsiniz.
%7 değerinizin sınır değeri %15 tir.Eğer,de-
ğer hep böyle gider ise,boşa masrafa ve işle-
me gerek yok.
9,7 MVA lık tüketici iseniz,ölçümünüz OG
dendir ve sabit kondansatörleriniz ! var de-
mektir.Ayrıca,birden fazla trafonuz olsa ge-
rektir.Söylediğim hesabı yaptığınzda,çıkan
reaktör değerini,trafolara paylaştırabilirsiniz.
%7 değerinizin sınır değeri %15 tir.Eğer,de-
ğer hep böyle gider ise,boşa masrafa ve işle-
me gerek yok.
24-48 saat süre ile,sayacın 8.8.0 değerini ta-
kip edeceksiniz.Son endeksten ilk endeksi çı-
karıp çarpan katsayınızla çarpacaksınız.Han-
gi süre ise,ona böldüğünüzde çıkan rakam
kvar olarak ihtiyacınız olan reaktör değeridir.
Bu reaktörün önüne,reaktör değerinin 2 katı
büyüklüğünde Sigorta ve reaktör akımına uy-
gun kontaktör koyup,reaktör üzerindeki ter-
mal koruma kontağını kontaktör kumanda
devresine gireceksiniz.Öncelikle,ihtiyaç mik-
tarı işlemlerini yapınız.