Demek ki rezonans değilmiş :)
 
bu tip değişikliklerde kesiciyi kompact değilde masterpact tercih edilmesi daha uygun olur kompact türü kesicilerin yük altında kesme niteliği yoktur master ile şalterin türüne göre 2000-2500 ve üzeri değerde yük altında kesme yapabiliyor bu güçte bir kontaktör düşünün aynı işlevi yapıyor fazları aynı anda 6 noktadan ayırıyor... Benim çalıştığım işletmedede aynı sıkıntı olmuştu işletme ful yükte iken kademelerin hepsi devreye girdiği anda master açıyordu 5-10 sn gecikmeli üzerindeki akım ve gecikme ayarlarını uygun değere getirdiğimde öyle bir sıkıntı kalmadı...
 