50 kW lık kurulu gücü olan bir yerde kompanzasyon yapılacak ne kadar maliyette olur? kompanzasyon panosu ne kadar büyüklükte olur? ayrıca kompanzasyon panosunu yerleştirileceği alan için belli bir şartname yönetmelik var mı?
50 kwlık kurulu güce sahip bir işletme de kompanzasyon panosu ne kadar büyüklükte olur? maliyeti ne kadar olur? ayrıca kompanzasyon panosunun konulacağı alana ait belli bir yönetmelik var mı? yardımcı olursanız sevinirim..
50 kwlık kurulu güce sahip bir işletme de kompanzasyon panosu ne kadar büyüklükte olur? maliyeti ne kadar olur? ayrıca kompanzasyon panosunun konulacağı alana ait belli bir yönetmelik var mı? yardımcı olursanız sevinirim..
Reaktif/aktif x 100 = %11 ise reaktif / aktif = 0,0011
reaktif = aktif x tanjant ise tanjant(fi) = 0,0011 ise Cos(fi)=0,998
S= P x Cos(fi) ise Cos(fi)=S/P
Q= P x (tan(fi))
olacaktı yanlış hatırlamıyorsam.
Q=Pxk (Mevcutcosfi:0,75 Hedeflenencosfi:0,99 için k:0,74)
Q=50x0,74
Q=37kVAr
Hedeflenen cosfinin düşüklüğü ve talep faktörleri düşünüldüğünde 30kVAr'lık kompanzasyon uygundur. Bayındırlık fiyatlarında göre 1kVAr=60TL olmalıydı toplamda 1800-2000TL gibi bir yaklaşık maaliyet çıkar.
*Kompanzasyon panosunun yeri ana panonun yanıdır. Kompanzasyon pano yeri ile ilgili yönetmelik olmaz (patlayıcı ortam v.s. gibi bir özel durum yoksa)
Trafonun yük değişimi, boşta çalışma durumu sadece ölçümü O.G.'den olan sistemlerde problem teşkil eder. Bunun kesin çözümüde akım bilgisini O.G.'den alan kompanzasyon sistemleridir. Sitede bu konuyla ilgili bilgiler mevcut inceleyebilirsiniz.
Q=Pxk (Mevcutcosfi:0,75 Hedeflenencosfi:0,99 için k:0,74)
Q=50x0,74
Q=37kVAr
Hedeflenen cosfinin düşüklüğü ve talep faktörleri düşünüldüğünde 30kVAr'lık kompanzasyon uygundur. Bayındırlık fiyatlarında göre 1kVAr=60TL olmalıydı toplamda 1800-2000TL gibi bir yaklaşık maaliyet çıkar.
*Kompanzasyon panosunun yeri ana panonun yanıdır. Kompanzasyon pano yeri ile ilgili yönetmelik olmaz (patlayıcı ortam v.s. gibi bir özel durum yoksa)
teşekkür ederim.. hedefcosfi:0,99 k:0.74 yazmışsınız bu sabit k nerden geliyor? kompanzasyonun kaç kVARlık gerektiğiğni hesaplarken hep hedeflenen cosfi nin k değerine göre mi oluyor? bu k değerlerinin bir tablosu var mı?
teşekkür ederim.. hedefcosfi:0,99 k:0.74 yazmışsınız bu sabit k nerden geliyor? kompanzasyonun kaç kVARlık gerektiğiğni hesaplarken hep hedeflenen cosfi nin k değerine göre mi oluyor? bu k değerlerinin bir tablosu var mı?