Motor Cosq değeri için ,etiket değeri tam yük
altındaki değerdir.Tatbikatta,güçler büyük se-
çilmiş olduğundan,fiili Cosq değerleri daha
düşük olur.Kompanzasyonda,mevcut durum
ölçümleri doğru yapılmadığı sürece,%10 faz-
lası ve başlangıç Cosq değeri için,Sn.emodi-
atöründe belirttiği gibi 0,7 değeri itibari ola-
rak kabul edilir.Bu değer içinde ihtiyaç komp.
değeri aktif güç miktarında çıkar.3 adet 1 kvar monofaze,2,5-5-7,5-10-12,5-15-20-25-50
gibi 12 kademeli bir kademelendirme yapa-
bilirsiniz.Normal şartlarda,bu dizilim işinizi
görmesi gerekir.Rölenizi 15 kademeli seçer-
seniz ! ilerde olumsuzluk olması halinde ! bu
kademeleri kullanabilirsiniz.Kompanzasyon
tesisleri kritik tesisler ! olduğundan,döner
yedek ! hazır olması bakımından asgari %10 fazla olarak düşünülmesi gereken te-
sislerdir.3 kuruş kar ediyim düşüncesi,ilk
problemde 300 kuruşa geri döner.