Kompanzasyon panosu hk

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
443
Puanları
6
Konum
ANkaRA
Arkadaşlar merhaba,yeni bir iş yerine başladım . kompanzasyon panosu fotoları çektim.bir kaç sorum olacak yardım eder misiniz.

Pano genel görünümü ve rolesi
İlk sorum şu nasıl manuel calistririm



Değerler nasıl sizce


Bu nedir ne işe yarar



Bunlar ne oluyor nasıl ve nereye bağlı


Son sorum akım trafosu var ama nerede

teşekkür ederim. herkese
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Reaktör sürücülü Grup Arge sistemi uygulanmış.Akım trafosu,bu panonun beslendiği panodadır.Değerleriniz uygun.Sistem,rezonans filtreli olsa ! gerek.Kontaktörler ,kompanzasyon kontaktörü olmalı idi.Kullanım kılavuzu oldukça anlaşılırdır.İstemeniz halinde,tektekde devreye alabilirsiniz.Pano,bir trafoya ait ise,N otomatların kısa devre kesme akımı yeterli olmayabilir !Reaktörlerde,termal koruma kontağı mutlaka olmalı.Reaktör sıcaklığının kontrol altına alınabilmesi için,fan tesisatının çalışıyorlığı mutlama izlenmeli.Tahmin ettiğim gibi rezonans filteri tesisat ise,kondansatör kapasite değerlerinin düşmesine ! müsaade edilmemeli.