Merhaba arkadaşlar bilindiği üzere kablodan geçen akımı hesaplarken kabloya verilen görünür güç(VA) üzerinden hesap yapılır, aktif güç üzerinden değil.Şöyle ki:
Ih = (Talep edilen aktif güç)/(3.220.cosɸ)
Benim sorum şu: şekildeki 10kvarlik kondansatör tam kapasitede, bağlı olduğu 3x4mm2 lik kabloya kaç kva lık görünür güç verebilir?Şu çözümüm doğru mu?
kompanzasyon bataryalarının besleyeceği kurulu sistemin güç faktörü cosɸ=0.8 olsun.
10 kvar lik reaktif gücün hepsi olduğu gibi 10kva lık bir güç mü oluşturur?
yoksa 10kvar/0.8=12.5kva lik bir görünür güç mü oluşturur?
düz mantık düşünürsek 12.5 kva olur gibi düşünülebilir fakat kondansatörün gücü zaten 10kvar ise bence 10 kva lık bir görünür güç verebilir bağlı olduğu kabloya.Resim ektedir.
Bilgisi olan bir arkadaş cevap verebilirse müteşekkir olurum.
Ih = (Talep edilen aktif güç)/(3.220.cosɸ)
Benim sorum şu: şekildeki 10kvarlik kondansatör tam kapasitede, bağlı olduğu 3x4mm2 lik kabloya kaç kva lık görünür güç verebilir?Şu çözümüm doğru mu?
kompanzasyon bataryalarının besleyeceği kurulu sistemin güç faktörü cosɸ=0.8 olsun.
10 kvar lik reaktif gücün hepsi olduğu gibi 10kva lık bir güç mü oluşturur?
yoksa 10kvar/0.8=12.5kva lik bir görünür güç mü oluşturur?
düz mantık düşünürsek 12.5 kva olur gibi düşünülebilir fakat kondansatörün gücü zaten 10kvar ise bence 10 kva lık bir görünür güç verebilir bağlı olduğu kabloya.Resim ektedir.