k sabitini kompanzasyon mantığını bilmeyen birine anlatmak bir hayli zor ayrıca trigonometri bilgiside istiyor.
k=tgfi1-tgfi2 değeridir
tgfi1=QL/P 'dir burada QL tesisin kompanzasyon yapılmadan önceki endüktif reaktif güçtür.
tgfi2=Qson/P 'dir burada Qson kompanzasyondan sonra tesisin çiktiği minik end. reaktif güçtür.
bu iki değer birbirinden çıkarılınca QL-Qson/P değeri bulunur bu değer P ile çarpılınca QL-Qson=Qc yani ihtiyaç olan kondansatör gücünü çıkar.
hım anladım abi. ben o hesaplamayı farklı yapıyorum. formulle değilde tamemen trigonometri ile o yuzden o katsayıyı kullanmıyorum. benim hesaplamam biraz uzun oluyor evet ama formulu kafada tutma zahmetinden kurtarıyor beni. birde tanjant falan kullanmaktan. tamamen dört işlem
hım anladım abi. ben o hesaplamayı farklı yapıyorum. formulle değilde tamemen trigonometri ile o yuzden o katsayıyı kullanmıyorum. benim hesaplamam biraz uzun oluyor evet ama formulu kafada tutma zahmetinden kurtarıyor beni. birde tanjant falan kullanmaktan. tamamen dört işlem
Ben sizi bütün zahmetlerden kurtarayım o zaman uzun seneler önce excel'de yaptığım S görünür güç referanslı ayrıca P aktif güç referanslı kompanzasyon hesabı programı vektörel gösterimli. Ayrıca hazırlamış olduğum kompanzasyon sunumunu da yanında promosyon olarak veriyorum ekte
Ben sizi bütün zahmetlerden kurtarayım o zaman uzun seneler önce excel'de yaptığım S görünür güç referanslı ayrıca P aktif güç referanslı kompanzasyon hesabı programı vektörel gösterimli. Ayrıca hazırlamış olduğum kompanzasyon sunumunu da yanında promosyon olarak veriyorum ekte
Birşey değil zamanında epey uğraşmışım gereğinden fazla veri koymuşum ama oldukça pratik bir hesap programı olduğunu söyleyebilirim. Sunumumda entesin kompanzasyon sunumundan alıntılar yapmıştım.
Çevirme oranı değişir, tüketimin neyse onu yazar.
50A yükün var 100/5A akım trafosu sekonderinden 2,5A akım akar, dönüştürme oranı 20'dir 20x2,5=50A yapar. 200/5A akım trafosu sekonderinden 1,25A akım akar, dönüştürme oranı 40'dır 40x1,25=50A yapar. Yani değişmez sadece yük akımı akım trafosu primer değerinden uzaklaştıkça minimal bir kayma hata oluşur buda faturayı etkilemez. Alakasız değerde büyük bir akım trafosu zaten koyamazsınız çünkü bu işin abonelik projesi kısmı var.