fabrikada ki kompanzasyon panosunda bulunan sigortalar sürekli arizalaniyor. 25 kvar kondansator e 63 a Siemens sigorta takılı. Kondansatorun her bacagi 36 a enerji cekiyor. Entes 15c reaktif guc kontrol rolesi ise kademeleri devreye aldiktan belli bir zaman sonra hepsini geri birakiyor ve tekrardan devreye aliyor. Gündüzleri role pek yapmıyor. Geceleri ise sürekli. Acaba kompanzasyon yetersiz geldiği için yapabilir mi? Sizce sağlıklı bir kompanzasyon için ne yapmalıyım? Yardimlarinizdan ötürü şimdide n tesekkurler.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Reaktif panonun ölçülmesi gerek % kaç harmonik varsa ona göre reaktör takılacak kondansatör değişecek ( 400 volt üstü takılacak) bu iş maliyet olarak kabul ettirmen gerek
Ölçüm yapılması mutlaka şart
Abi akşam olup lambaları yaptığımızda sürekli role tüm kademeleri bırakıp tekrar çekiyor. Ya röle de sıkıntı var, yada bizde. Bir türlü çözemedim. Aklıma gelen tüm şeyleri yaptım.
Evet sınırda. Uyarılarınizi dikkate alacağım fakat deşarj süresi çok uzun değil mi , ani yük değişikliklerinde sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Şu anda 7 saniyede olmasi lazim