Hades06
Üye
- Katılım
- 12 Eki 2015
- Mesajlar
- 10
- Puanları
- 1
- Yaş
- 41
fabrikada ki kompanzasyon panosunda bulunan sigortalar sürekli arizalaniyor. 25 kvar kondansator e 63 a Siemens sigorta takılı. Kondansatorun her bacagi 36 a enerji cekiyor. Entes 15c reaktif guc kontrol rolesi ise kademeleri devreye aldiktan belli bir zaman sonra hepsini geri birakiyor ve tekrardan devreye aliyor. Gündüzleri role pek yapmıyor. Geceleri ise sürekli. Acaba kompanzasyon yetersiz geldiği için yapabilir mi? Sizce sağlıklı bir kompanzasyon için ne yapmalıyım? Yardimlarinizdan ötürü şimdide n tesekkurler.