Kaldığım lojimanın giriş katında resimdeki sistem mevcut. Birinci katta kalıyorum, özellikle kırmızı cihazdan sürekli motor sesine benzer bu sesi duyuyorum. Beni çok rahatsız ediyor uyumak için kulak tıkacı takmak zorunda kalıyorum. teknisyene söylediğimde sese yapılacak bir şey yok alışacaksın dedi. belki bir çözümü vardır diye buraya da konuyu açtım. yardımlarınızı bekliyorum.

https://i.kontrolkalemi.com/1/9Elmj8.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/rRvOr1.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/3PJEbr.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ses,kontaktörlerden veya reaktörlerden geliyor olabilir.Kontaktörleriniz,yanlış seçilmiş.Kom-
panzasyon kontaktörü ( kaliteli ) kullanmak gerekir.Uygun zamanda,kontaktörlerin tamamını
değiştirmekte yarar var.Reaktörden geliyor ise,ses gelen reaktörü değiştirmek gerekir.Ses,
tak/tuk şeklinde ise,maalesef alışmanız ( kontaktör sesidir ) gerekir.
 
Son düzenleme:
Ses,kontaktörlerden veya reaktörlerden geliyor olabilir.Kontaktörleriniz,yanlış seçilmiş.Kom-
panzasyon kontaktörü ( kaliteli ) kullanmak gerekir.Uygun zamanda,kontaktörlerin tamamını
değiştirmekte yarar var.Reaktörden geliyor ise,ses gelen reaktörü değiştirmek gerekir.Ses,
tak/tuk şeklinde ise,maalesef alışmanız ( kontaktör sesidir ) gerekir.
aynen katılıyorum o sistemde ses gelebilecek bir kaç parça malzeme var onları sayın fahri yetiş beyefendi açıklamış
 
arkadaşım merba
genelde ses yapabilecek ürünler kontaktörlerdir.kontaktörün nüvesinde pislik olabilir kartonla temizlersin yine de ses yaparsa değiştireceksin.