kompanzasyon panosundan aşırı ses geliyor?

h.koroglu

Üye
Katılım
6 Kas 2015
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
36
Kaldığım lojimanın giriş katında resimdeki sistem mevcut. Birinci katta kalıyorum, özellikle kırmızı cihazdan sürekli motor sesine benzer bu sesi duyuyorum. Beni çok rahatsız ediyor uyumak için kulak tıkacı takmak zorunda kalıyorum. teknisyene söylediğimde sese yapılacak bir şey yok alışacaksın dedi. belki bir çözümü vardır diye buraya da konuyu açtım. yardımlarınızı bekliyorum.

https://i.kontrolkalemi.com/1/9Elmj8.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/rRvOr1.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/3PJEbr.jpg
 
Ses,kontaktörlerden veya reaktörlerden geliyor olabilir.Kontaktörleriniz,yanlış seçilmiş.Kom-
panzasyon kontaktörü ( kaliteli ) kullanmak gerekir.Uygun zamanda,kontaktörlerin tamamını
değiştirmekte yarar var.Reaktörden geliyor ise,ses gelen reaktörü değiştirmek gerekir.Ses,
tak/tuk şeklinde ise,maalesef alışmanız ( kontaktör sesidir ) gerekir.
 
Son düzenleme:
Ses,kontaktörlerden veya reaktörlerden geliyor olabilir.Kontaktörleriniz,yanlış seçilmiş.Kom-
panzasyon kontaktörü ( kaliteli ) kullanmak gerekir.Uygun zamanda,kontaktörlerin tamamını
değiştirmekte yarar var.Reaktörden geliyor ise,ses gelen reaktörü değiştirmek gerekir.Ses,
tak/tuk şeklinde ise,maalesef alışmanız ( kontaktör sesidir ) gerekir.
aynen katılıyorum o sistemde ses gelebilecek bir kaç parça malzeme var onları sayın fahri yetiş beyefendi açıklamış
 
arkadaşım merba
genelde ses yapabilecek ürünler kontaktörlerdir.kontaktörün nüvesinde pislik olabilir kartonla temizlersin yine de ses yaparsa değiştireceksin.