arkadaşlar bir dondurma firmasında elektrikçiyim.
kompanzasyonla alakalı şu zamanlar çok büyük sıkıntılar yaşamaktayım.
konuya gelirsek; işletmemde 1600 kva lık 2 adet trafom var ve 825 kvar lık 2 adet ayrı kompanzasyon panom var. yani her trafo besleme bölgesine 1 kompanzasyon panosu yapılmış.
işletme çalışırken hiç bir sorunum yoktu.
sezon bitip de makinalar durunca reaktif ve kapasitif güçleri dengeleyemiyorum.
komp. panomda (her pano için)
50 kvar lık sabit
1. kademe 25 kvar
2. kademe 50 kvar
3. kademe 75 kvar
4.kademe 75 kvar
5.kademe 75 kvar
6.kademe 75 kvar
7.kademe 75 kvar
8.kademe 75 kvar
9.kademe 75 kvar
10.kademe 75 kvar
11.kademe 75 kvar
12.kademe 75 kvar........ ve toplamda 12 kademe var. TR 1 kompansasyonda sıkıntı yok ancak
TR2 kompanzasyonda Reaktif güç kont. rölesi sürekli - (eksi) deger ğöstermekte.
TR 2 trafosunun tüm beslemelerini (giriş-çıkıs) kapatsam eksi değer okumuyorum ancak beslemeler açıldığı zaman yine eksi deger görünmekte.
kontaktör ve kondansatör kontrollerini yaptım.
trafomun beslediği tüm alanları çok iyi biliyorum herhangi bir cihaz da çalışmıyor. ben hiç bir anlam veremedim.
RG3-12CS Reaktif Güç Kontrol Rölesi kullanıyorum.
kompanzasyonla alakalı şu zamanlar çok büyük sıkıntılar yaşamaktayım.
konuya gelirsek; işletmemde 1600 kva lık 2 adet trafom var ve 825 kvar lık 2 adet ayrı kompanzasyon panom var. yani her trafo besleme bölgesine 1 kompanzasyon panosu yapılmış.
işletme çalışırken hiç bir sorunum yoktu.
sezon bitip de makinalar durunca reaktif ve kapasitif güçleri dengeleyemiyorum.
komp. panomda (her pano için)
50 kvar lık sabit
1. kademe 25 kvar
2. kademe 50 kvar
3. kademe 75 kvar
4.kademe 75 kvar
5.kademe 75 kvar
6.kademe 75 kvar
7.kademe 75 kvar
8.kademe 75 kvar
9.kademe 75 kvar
10.kademe 75 kvar
11.kademe 75 kvar
12.kademe 75 kvar........ ve toplamda 12 kademe var. TR 1 kompansasyonda sıkıntı yok ancak
TR2 kompanzasyonda Reaktif güç kont. rölesi sürekli - (eksi) deger ğöstermekte.
TR 2 trafosunun tüm beslemelerini (giriş-çıkıs) kapatsam eksi değer okumuyorum ancak beslemeler açıldığı zaman yine eksi deger görünmekte.
kontaktör ve kondansatör kontrollerini yaptım.
trafomun beslediği tüm alanları çok iyi biliyorum herhangi bir cihaz da çalışmıyor. ben hiç bir anlam veremedim.
RG3-12CS Reaktif Güç Kontrol Rölesi kullanıyorum.