Çizdiğim bir proje için kompanzasyon gerekli ama bu konuda pek tecrübem yok. Tesis'in kurulu gücü 50kW burası aşevi tarzı bir yer yani yük aydınlatma, soğuk hava deposu vs. şeklinde diyebilirim. Aşağıdaki gibi bir hesap yaptım, öncelikle bu hesap doğru mu?
Bir diğer nokta diyelim ki bu hesap doğru peki bu 35kVAR'ı neye göre ayıracağım yani kademeleri nasıl belirleyeceğim. Birde projede kolon şemasında nasıl gösteriliyor bu kompanzasyon?
Son olarak projede pano detayı ekleyenler neye göre ekliyor standart bir detay resmi ve ölçüleri var onu mu koyuyorsunuz? Panonun genişliğini falan nasıl hesaplıyorsunuz?
P=50.168kW
S1=50.168/0.7=71.667kVA
Q1=51.179kVAR (pf=0.7)
S2=50.168/0.95=52.808kVAR
Q2=16.488kVAR (pf=0.95)
Qkomp=Q1-Q2=35kVAR
Bir diğer nokta diyelim ki bu hesap doğru peki bu 35kVAR'ı neye göre ayıracağım yani kademeleri nasıl belirleyeceğim. Birde projede kolon şemasında nasıl gösteriliyor bu kompanzasyon?
Son olarak projede pano detayı ekleyenler neye göre ekliyor standart bir detay resmi ve ölçüleri var onu mu koyuyorsunuz? Panonun genişliğini falan nasıl hesaplıyorsunuz?