Merhaba,
Ekte fotoğraflarını paylaştığım yeni kurulumu yapılan tesiste faturada (ekte mevcut) reaktif kapasitif bedel çıktı. Faturadan hesapladığımda,
Ri/T=29,066/76,368=%38 > %20 cezada
Rc/T=41,580/76,368=%54 > %15 cezada
gibi bir değer çıkıyor.
1. Hatalı bir hesap mıdır?
Sayaç üzerinde 1 gün arayla okuduğum değerleri de ekliyorum. Ve bu değerlere göre hesapladığımda SVC üzerindeki değerleri görebiliyorum.
1.8.0 ilk=385,421
1.8.0 son=395,498
Fark=10,077 kWh
5.8.0 ilk=71,709
5.8.0 son=71.859
Fark=0,15 kVARh
8.8.0 ilk=162,138
8.8.0 son=163,392
Fark=1,254 kVARh
Ri/T=0,15/10,077=%0,01> %20 cezada değil
Rc/T=1,254/10,077=%12,44> %15 cezada değil
3.Bu hesaplamalardan hangisi doğru yöntemdir?
4.Bu konuda çözüm için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.