Kompanzasyon reaktif seçimi

Üstat ARGE svc reaktif güç kontrol rolesi kullandınız mı? Bu role ile kurulan sistemde harici bir termostat a gerek var mı? Şöntlerin termik uçları direk roleden çıkıp geri roleye geliyor gösteriyor.. tecrubenize danışmak istedim
Cok kullanıldı, kullanılıyor, yazdığınız gibi harici termostada hic gerek yok, kolaylıklar.
 
Gr.Arge,en iyilerindendir.Bilgi ihtiyacı
olduğunda,heran ulaşabilirsiniz.
Termostat,pano içi soğutma için
gereklidir.
 
50 kvar ! ( ihtiyaç 35 gibi ) kurulumu
düşünün !
 
50 kvar ! ( ihtiyaç 35 gibi ) kurulumu
düşünün !
Üstat kondansatörün sigorta karını seçerken aynı zamanda reaktör de, tavsiye edeceğiniz bir kat sayı var mıdır? Uygulamada akım değerini nasıl karar kilmaliyiz
 
Kondansatör için 2 x kvar,reaktör
için 8 x kvar ( üretici dokümanın -
dan tekrar bakınız ).Enerj,şebeke-
den alınyorsa 10 kA.Kondansatör
sigortaları C tip,reaktörler firma
önerisi.
 

Forum istatistikleri