selamlar
pimapen pvc atölyesinde 100 amperlik regülatörümüz mevcut yalnız regülatörü şebeke konumunda iken kompanzasyon normal çalışıyor,regülatör konumuna alıp makine çalıştırdığımızda kompanzasyon daki 1 ve 2 nolu kontaktörler çekiyor bırakıyor...
regülatör servisi geldi cihazdan çıkış fazlarına ait kartını değiştirdi.Bende kompanzasyonu kontrol ettim durum normal halen sorun devam etmekte...
1)1,5 kvar
2)2,5 kvar
3)5 kvar
4)10 kvar
5)10 kvar
servis makinelerin birin de problem olduğunu söylüyor regülatör şebeke konumunda makineler ve kompanzasyon faal çalışıyor yardım ederseniz sevinirim...
 
Regülatörünüzü giriş kısmında regülatör pozisyonunda bir ölçüm alırsanız değişken yükleme mi yapıyor harmonk mi oluşturuyor görebilirsiniz sanırım. Statik regülatör ise harmonik oluşturuyor olabilir, servo ise kararsız bir düzeltme içinde olabilir.
 
Kompanzasyonu,regülatörden önce yapmanız daha uygun.Sisteminiz böylemi ?
 
sayın fahri yetiş kompanzasyon regülatörden sonra...
son 1 haftadır bu şekilde daha önce böyle problem yok idi.servisi bile çözemedi o da makie yada kompanzasyon da problem diyor..
 
Biraz eziyet olacak ama,kompanzasyonu,regülatörden önceye almanızda yarar var.Hem daha uygun,hem de sorunu çözmek daha kolay olur.Regülatörünüzün tipi nedeniyle ! akım/gerilim
referans sorunu yaşıyor olabilirsiniz.O nedenle,akım ve gerilim referanslarının,regülatörden
önce alınmasında yarar var.
 
verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim sayın fahri yetiş dediklerinizi uygulamaya alacağım tekrar burdan bilgi veririm...

regülatörümüz servo dur üzerinde bulunan voltmetreler de 2 faz eşdeğer 3. faz da dalgalanma yapıyor(yükseliyor-düşüyor)servis 3. faza ait kartı değiştirdi sorun devam ve kompanzasyon da sıkıntı yaratıyor...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Regülatör voltajındaki dalgalanma akıma da yansıyor olmalı, akım da dalgalanıyorsa ve kompanzasyonunuz üç fazdan ölçüm alıyor ise o da kademe alıp çıkarıyor olabilir...
 
Regülatörüde kompanzasyona dahil edip, kompanzasyon sisteminin, kondansatör devreye alma süresini uzatırsak sorun çözülür mü?
Böylece regülatörün gerilim düzenlemesi sonucunca kondansatörler gereksiz yere devreye girmemiş olur ve gereksiz anahtarlamadan kurtulunur ...
 
aynı problemi bende yaşadım rolenin aşırı gerilim ve alçak gerilim alarm oranını yükselt regülatör ve kompazasyon sistemi birbirne benzer teknik konuda olmasada kompazasyon sistemde kapastif yük olarak görür regülatörü ve kendisi devreden çıkar veya kademe çekip bırakmaya başlar akım trafolarını regülatör girişlerinden sonra tak ve ordan kompanze yapabilirsin
 