Bir kompanzasyon panosunda gruplarda gecikmeli tip otomatik sigortalar mevcut. Anma akımının 1,5 katında sigorta takılmasına rağmen zamam zaman sigortalardan bazıları atmaktadır.Acaba sorun neyden kaynaklanır harmonik olabilirmi? Nasıl bir çözüm üretmeliyim. ( Oranlar iyi Ri % 6, Rc % 1 )
teşekürler iyi çalışmalar
sayın fayri yetiş haklıdır ilave olarak şunuda söyleyebilirim rölenin kademe alma çıkarma zamanını biraz artır ki kondansatörlerin deşarj olmasına imkan tanımak lazım.çoğu kondansatörün yapısında deşarj dirençleri var ancak deşarj bobinide kullanmak fayda sağlar.
saygılarımla
Bir kompanzasyon panosunda gruplarda gecikmeli tip otomatik sigortalar mevcut. Anma akımının 1,5 katında sigorta takılmasına rağmen zamam zaman sigortalardan bazıları atmaktadır.Acaba sorun neyden kaynaklanır harmonik olabilirmi? Nasıl bir çözüm üretmeliyim. ( Oranlar iyi Ri % 6, Rc % 1 )
teşekürler iyi çalışmalar
bahsetmiş olduğum kompanzasyon panosunun Bakım ve sorumluluğunu yeni aldım.Sorumluluğu
almadan önce ilave makina alımından dolayı işletmenin gücü yükselmiş. 250 kw civarı olmuş. dolayısıyla kompanzasyon panosunda sisteme kondansatör ilaveleri yapılmış. Bende birtakım tadilatlar yaparak sistemin oranlarını uygun seviyeye getirdim.
mevcut 20A olan sigortaları 32A ile değiştirdim. Grubun çektiği akım 20A olmasına rağmen, 32 amperlik sigortalardan arada yine atanlar oluyor. Voltaj yüksek değil.
Birde dikkatimi çeken örneğin bir grubu besleyen 3 adet sigortalardan biri atık olduğu zaman, atık olan sigortadan akım çekildiğini gördüm. Böyle birşey olması bana mantıksız geldi. Acaba yanlışmı baktım diye düşünüyorum.
Birde eklemek istediğim sistemdeki kontaktörler kompanzasyon kontaktörü değil, dolayısıyla deşarj dirençleri olmadığı için kondansatörün 2. defa devreye girmesi anında yüksek akımdan kaynaklanıyor olabilirmi?
ilginize teşekür eder saygılar
ayyildız arkadaşım eğer atan sigortadan akım çekildiğini okuduysan o atan sigorta içinden kısa devre olmuştur yoksa tam devreyi açan bir sigortadan akım geçişi olmaz
Sigorta SIEMENS ise kapalı sigorta akım çekebilir nedenmi sıemens marka sigortalarda buna birkaç kez rastladım kullandığı dış malzemesi ısınmadan dolayı kömürleşip iletken oluyor ve raya elektrik kaçırmaya başlıyor bu akım fazlalaşınca bi patlama ile sigorta atıyor patlama anında o raya temas eden yer kırılıp bir süre kaçırmıyor sonra tekrar kaçırmaya başlıyor. o sigortayı söküp şöyle bir etrafına altına bak kararma varmı? Ben bu olayla birkaç kez karşılaştığım için otomasyonda Sıemens kullanmıyorum.
atan siğortaların yerine 32 a siğorta takıyom dediniz.kablo kesitine dikat ediyormusunuz.Nedenini iyice araştırıp bulunması gerek,harmonik varmı yokmu onu ölçdüreceksiniz daha sağlam olur.