Trafonun yükü varsa eğer (boşta çalışmıyorsa yani), kompanzasyon akım trafolarından önce bağlanmalıdır ve trafo gücünün %3-5 civarı yeterlidir (50-80kVAr arası).
Bu değerlerin yeterliliğini deneyerek bulabilirsiniz. Şöyle ki: Trafonun tam yüküne göre birkaç (iki gibi) kondansatör bağlayın (ayrı ayrı grup oluşturarak). Eğer trafo yarım yükte çalışıyorsa konddansatörlerin bir kısmının sigortasını indirin.
Forumdan takip ediyorsanız eğer, boşta çalışan (veya çalışma aralığında aşırı dengesizlikler bulunan) büyük güçlü trafolarda, sabit kondansatör sorunları yaşanmaktadır.
Bazen bu olaylar, reaktif güç kontrol rölesinin çalışma aralığı kapasitif bölgeye kaydırılarak (cosfi -0,99, -0,985... gibi değerlerde) çözülmektedir.