bymaaximus kardeşim.
36,5 Kvar'lık kompanzasyonun yeterli olduğunu söylediğinize göre:
1) Bahsettiğiniz rölede, ilk grup trifaze olmak zorunda.Yükünüzün az olduğu gözlendiğine göre,ilk
gurubun trifaze 2,5 Kvar olması yeterli olabilir.
2)Prog 10 dışındaki programların seçilmesi halinde, 1.1.1.1/1.1.2.2/1.2.2.2/1.2.3.3/1.2.4.4 gibi sıralama
yapmak zorunda olduğunuz için, 36,5 Kvar' dağıtmanız zor olur.Bu itibarla sizin Program modunuz 10
olmak zorunda.
3)Yükünüz küçük olduğundan,2-3-4 nolu grupları 2.5 Kvar monofaze(2,grup 2,5 Kvar R fazı, 3,Grup 2,5
Kvar S fazı, 4, grup 2,5 Kvar T fazı ) ,5-6-7-8-9-10-11-12 nolu gruplar 5 Kvar olması halinde sisteminiz
normal çalışması gerekir.Monofazelerin uygun olup/olmayacağı sistemi takip sonunda ancak anlaşıla-
bilir.Bu uygulama,mevcut gücünüze göre biraz fazla gibi gelebilir.Bu fazlalık,gruplardan bazılarının arı-
zalanması durumunda size zaman kazandırdığı gibi,grupların dinlendirilmesi nedeniyle,ömürlerinin uza-
masına yardımcı olur.