Arkadaşlar merhaba,

Sayaçtan okunan 5.8.0 Reaktif Endüktif değerim yüksek çıkmaktadır ''%24 civarı''
Acaba kondansatörlerdemi sorun var yoksa bobinlerdemi?
Azaltmak için ne yapmam gerekli?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar merhaba,

Sayaçtan okunan 5.8.0 Reaktif Endüktif değerim yüksek çıkmaktadır ''%24 civarı''
Acaba kondansatörlerdemi sorun var yoksa bobinlerdemi?
Azaltmak için ne yapmam gerekli?
Efendim biraz daha detaylı bilgi verirseniz yardımcı olabileceğimizi sanıyorum.
Kurulu guc=?
Trafo gücü ve varsa sabit grup degeri=?
Kompanzasyon devrede değilken reaktif kontrol rölenizden okuduğunuz coşQ değeri nedir?
Bunları yazarsanız gerekli kondansatör gücünü hesaplayarak kontrollere buradan başlayabiliriz.Bununla birlikte kondansatör bataryalarında parlayanlar olabilir öncelikle her batarya için bağlanmış sigortaları yada direk kondansatör üzerinden enerji kontrolü yapınız.Bunun dışında kondansatör devrede iken çektiği 3 faz akımlarını ölçün eğer bir akim gecişi yok ise arızalıdır zaten. (Bir fazdan akim geçmemesi aslında o kondansatörün tamamen arızalı olduğu anlamına gelmez zira 2 fazda da çalışır ama kapasitif değeri düşer.bunlarin hesabı var ona girmeye gerek yok)
Ilk yapacağınız kontroller bunlar olsun.
 