kompanzasyon sorunu.....

aqpqpa

Üye
Katılım
11 Ocak 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
herkese selam,
160kw lık trafolu bir tesiste her ay belli bir oranda ceza geliyordu,ancak reaktif güç kontrol rölesini arızalı olması sebebiyle söktüm yaklaşık bir aydan beri kompanzasyon çalışmıyor.Bu ay aldığım faturada hiç bir ceza yoktu neden olabilir teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
aldığın faturalardaki geriye dönük bir kaç aylık aktif,reaktif ve kapasitif endeksleri yazabilirmisin ?
 
Bir şekilde kapasitiften cezaya giriyordunuz anlaşılan.
İletme yükleri hakkında bilgiler olursa sağlıklı tahminler yapılır.
Sabit kondansatör var mı? Tasarruflu lamba çok mu? UPS var mı? ...
Röle ayarı da hatalı olabilir mesela.
 
Gelen faturadaki endeks değerleri ile ancak doğru fikir üretilebilir.Genç arkadaşın da söylediği gibi,trafo çalışıyor ve kompanzasyon devre dışı iken eğer yük tarafında reaktif bir talep olmuş olsaydı yine reaktif cezalı fatura öderdiniz.Oysa kompanzasyon devre dışı iken bunu ödemediğinize göre,önceki ödediğiniz bedel kapasitif yani aşırı kompanzasyondan kaynaklanıyor gibi.
 