Selam Arkadaslar herkese kolay gelsin
kompanzasyonla ilgili bir problemim var.. ABB RVc12 röle kullanıyoruz gecen ay kondasatörleri değiştirdik Sanırım kondansaötrleri değiştirien ekip uygun ayarları girmemiş ve şu anda indüktif %42 kapasitif %3.5 görünüyor akım trafosu oranı 400/5
kompanzasyon 5 kademeli
ilk grup 10kVar
2. grup 5 kVar
3. Grup 22.5 kVar
4.grup 22.5 kVar
5.grup 30 kVar
ABB RVC12 röle ayarlarını nasıl girebilirim ve girmem gereken ayarlar hakkında bilgisi olan varmı?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ABB RVc12 rölesinin kullanma klavuzundan grup seçimlerinin nasıl yapılması gerektiğini okuyun,kademe seçimleriniz hatalı.
Link alıntıdır. tur 1 (Page 1)
Kolay gele.
Tşk Ederim arkadaşım kullanma kılavuzuna göre ayarlamaya çalışayım .. eğer sorun devam ederse tekrar başınızı ağrıtabilirim .. Başka fikri olan arkadaslar da varsa yazabilirler..