kompanzasyon sorunu


30A max akım değerin yani max yük 20kw bile değil hal böyleyken;
16-17kVAr kompanzasyon ihtiyacın var arkadaşım senin ise 87,5kVAr toplam kondansatör gücün var. Toplam gücün çok yüksek haliyle kademelerinde öyle gece tüketim azalınca kademe güçlerin yüksek olduğu için kapasitif çalışıyor sistemin sıkıntın bu.
0,5kvar monofaze kondansatör 1kvar trifaze kondansatörlerden oluştur sistemini 1.kademe 2,5kvar trifaze koy 2.3.ve4. kademeye monofaze 0,5kvar 5.6.7.8.9.10 kademelere trifaze 1kvar 11.kademeye trifaze 2,5kvar 12.kademeye trifaze 5kvar tavsiyem toplamda 17,5kvar yapar kademe dağılımı tercihine kalmış mantığı anladın neticede.
 