kompanzasyon sorunu

cezaevinde çalışıyorum benim sorunum kapasitif yük yüzde 15 üzerinde geliyor reaktif güç düşük gündüz sadecce lambalar yanıyor gece yük aşırı artıyor fırın çevre aydınlatması vee yükler dengesiz akım trafosu 30\5 kodansitörler 2.5 5 5 5 10 10 1010 10 1010 üç fazın akım trofoları ayrı ayrı role mono ve trifaze çalışabiliyor ben monofazeyi ayarladım kapasitif yükten ceza yazmaması için ne yapmalıyım

30A max akım değerin yani max yük 20kw bile değil hal böyleyken;
16-17kVAr kompanzasyon ihtiyacın var arkadaşım senin ise 87,5kVAr toplam kondansatör gücün var. Toplam gücün çok yüksek haliyle kademelerinde öyle gece tüketim azalınca kademe güçlerin yüksek olduğu için kapasitif çalışıyor sistemin sıkıntın bu.
0,5kvar monofaze kondansatör 1kvar trifaze kondansatörlerden oluştur sistemini 1.kademe 2,5kvar trifaze koy 2.3.ve4. kademeye monofaze 0,5kvar 5.6.7.8.9.10 kademelere trifaze 1kvar 11.kademeye trifaze 2,5kvar 12.kademeye trifaze 5kvar tavsiyem toplamda 17,5kvar yapar kademe dağılımı tercihine kalmış mantığı anladın neticede.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.