Mrb arkadaşlar ben tarımsal sulama işi yapan bir elektrikçiyim şöyle bir sıkıntım var bir trafom var 250 kva buna abone olmuş bir sayacım 8 tane de arasayacım var bana gelen fatura sürekli endüktif reaktif cezaya giriyor bu ana sayacım × 5 ben bu sayacın değerlerini nasıl çıkarabilirim ve diğer ara sayaçlardan kondansatörleri takip ediyorum fakat değerleri 2 ayda bir alıyorum bir arasayacım da hem kapasitif hem endüktif cezaya girdiğini gördüm böyle bir şey mümkünmüdür ? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler ayr
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.


Sayacın değerleri derken neyi kastediyorsunuz anlamadım.Ara sayaçlarınızda durum nedir, onlarda da reaktif görüyor musunuz.Sanırım sürekli motor türü yükleriniz var.Eğer durum böyle ise motorlara uygun değerde sabit kondansatör bağlayabilirsiniz.Motorlara ait kompanzasyon panosu yok mu eğer var ise değerleri nedir. x5 sayaç ekranında cosinüsfiyi görebilirsiniz.Buna bakarak net birşey söyleyebiliriz.Sayaç ekranında her faza ait cosinis değeri vardır.Örnek sayaç ekranına cosfisi 0,85 gösterirse reaktifiniz endüktif yönde eğer değerin karşında eksi işareti varsa kapasitif yöndedir. (-085)
 