Kompanzasyon Sorusu

Röleniz, monofaze kondansatör devreye alan tip değil ise,devreye monofaze kondansatör bağlaya-
mazsınız.Rölenizin uygun olması halinde, R fazına ayrı monofaze, S fazına ayrı ve başka güçte mo-
nofaze ve T fazına daha başka güçte monofaze kondansatör bağlayabilirsiniz.Elinizde monofaze
kondansatör yoksa,trifaze kondansatörden uygun bir değer yaratabilirsiniz ( www.kael.com adre-
sinden ayrıntıyı öğrenebilirsiniz ).Sistemde ihtiyaç olan ( dengesiz yük nedeniyle ) kondansatör değer-
lerini bir analizör yardımı ile tayin edebilirsiniz.Analizörünüz yoksa,bu değerleri yük durumunuzun yo-
ğunluğuna göre tahmini olarak uygulayarak bulabilirsiniz.
 
Pratik olarak, her faza aynı değerde bir fazlı kondansatör bağlayıp, işletmeyi takip ederek gerekli kondansatör ihitiyacı tespit edilebilir (Günün belirli saatlerinde sayaç değerlerini okuyarak,8-10 gün takip). Bu da çok zaman alır. En iyisi analizör ile tespit.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,544
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst