Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %15 ve altında değerlerdeyse standart tip kondansatör kullanılır yani trafo çıkışı 400v ise 400v kondansatör kullanılır.
Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %15’i ila %25’i arasında bir değerlerdeyse güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır. (440v, 470v veya 525v’luk kondansatörler.)
Tesiste harmonik üreten yüklerin toplamı trafo gücünün %25’inden fazla ise harmonik reaktör ile birlikte güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.
Harmonik reaktör seçimi geniş bir konu olup projelendirme için pratik şeçim kriteri ;
ITHD>%25 ve VTHD<%2 durumu için 210Hz p=%5,67
ITHD>%15 ve VTHD>%4 durumu için 134Hz p=%14
Diğer durumlar için genel seçim 189Hz p=%7
Uc=Kondansatör gerilimi
Un=Nominal
Şebeke gerilimi
Rezonans frekansı 210Hz’e tekabül eden P=%5,67 için hesap yaparsak reaktörden dolayı kondansatör uçlarındaki gerilim;
Uc=Un/(1-%p)
Uc=400/(1-0,0567)
Uc= 424V
Rezonans frekansı 189Hz’e tekabül eden P=%7 için hesap yaparsak reaktörden dolayı kondansatör uçlarındaki gerilim;
Uc=Un/(1-%p)
Uc=400/(1-0,07)
Uc= 430,1V
P=%5,67 veya P=%7 Harmonik reaktör kullanımı durumunda Kondansatör uçlarındaki gerilim değeri 430V kabulü ile güçlendirilmiş tip kondansatör tercihi 525v olarak yapılırsa (440V kondansatörde tercih edilebilirdi bu durumda kapasite kaybı daha az olurdu); 525v’luk kondansatöre 430v tatbik etmiş oluruz ki bu kapasite kaybına neden olur. Bu kaybın formülü;
Qo= Şebeke geriliminde işletme reaktif gücü (kVAr) .
Un = Şebeke gerilimi (V).
Qr = Anma reaktif gücü (kVAr) .
Ur = Kondansatör anma gerilimi (V) .
Qo = ( Un/Ur )² x Qr
1009= (430/525)²x Qr
Qr= 1504 kVAr çıkar.
Sonuç olarak 525v’luk kondansatörlerden oluşturulmuş P=%5,67 veya P=%7 pasif Harmonik reaktörler kullanılmış 1504kVAr’lık bir kompanzasyon sistemine ihtiyaç vardır.
Not: Bara gerilimi 440v diye güçlendirilmiş kondansatörün 525v seçilme ihtimali çok zayıftır çünkü fazlar arası 440v olan sistemde faz-nötr 254v demek olur, bu gerilimle en azından köşk içi aydınlatma v.s.beslenmesi gerekir ki bu pek mümkün olmaz.