Sorularını sırayla cevaplamaya çalışayım;
_smart-svc, tristörlü kompanzasyon üniteleri monoblok olarak satılır.
_Kondansatör üzerindeki deşarj dirençleri genel olarak 60sn sonra kondansatör gerilimin 50V'a düşürür. 1dk altı devreye alma-çıkarma süresi olarak set ediliyorsa ilave deşarj ünitesi kullanmak gerekir. Buna genelde meslektaşlarım dikkat etmezler.Ek deşarj ünitesi kullanmadan düşüreceğiniz her sn sistem ömrünü azaltır. Bir kondansatör devreden çıktıktan sonra uçlarındaki gerilim nominal geriliminin %10'una düşmedikçe tekrar direk olarak devreye alınmamalıdır. Kondansatör hasarları,kontaktör yapışmalarının ana sebebi budur.
_Hızlı anahtarlama için kontaktör yerine solid state röle kullanabilirsin.
_Son olarak monofaze kondansatörüm yok demişsin, elindeki trifaze kondansatörleri monofazeye çevirmende sana yardımcı olacak tablo;
Smart SVC de fazla kademe kullanmaya gerek kalmaz bahsettiğiniz kademeler ile beraber 9Kvar 400V sistem ile sisteminizi End ve kap oran %5 küçük olma garantisi ile kompanze edebilirsiniz
ekteki fotoğraflardan nasıl monte edilebileceğini çözebilirsiniz
O kadar yük var sistemde sayaç direkmi bağlı kaç amper :S
Sn Gunerdr smart-svc konusunda size yardımcı olacaktır.
50 kW altındaki kurulu güçtebi aboneler için direkt kombi sayaç isteniyor..
YANLIŞ BİLİYORSUNUZ
Kurulu güç 15kw talep güç 9kw üstü yüklerde kompanzasyon dolayısıyla kombi sayaç kullanılır.
HİÇ BİLGİNİZ OLMADIĞI KONULARDA LÜTFEN YORUM YAPMAYINIZ...
yorum yapmıyorumki 50 kW altına direk kombi sayaç takılmasını istiyorum ben sen kompanzasyon sistemini sayaç sonrasınada kayabilrisin
Bu iş istemeyle olmaz arkadaşım proje çizilir onaylanır onaylı proje uygulanır. Ben mesajımda sayaç direk mi bağlı diye soruyorum, sende diyorsunki 50kVA altı zaten direk bağlı kombi sayaç olur
Keskel alaka onu söylemeye çalışıyorum, ayrıca direk bağlı kombi sayaca kompanzasyon yapılamaz diye bir söylemimde olmadı
Saygılar sunarım...
projede 50 kw altındaki güçler için direkt kombi sayaç isteniyor tedaşta zaten X5 kombi sayaç 50 kW üstü aboneler için istenir. Aksi bir durum olursa projeyi iptal ettirir tekar çizilmesini istiyorum
Saygılarımı sunarım
Sen o zaman keyfi mi hareket ediyorsun? sana diyorum 40/5 akım trafolu,x/5 kombi sayaç,kompanzasyonu olan şantiyede kontrol mühendisiyim. Mevcut yapı bu, demekki sen keyfi hareket edip geri yolluyorsun projeyiyada burdaki TEDAŞ'cılar işi bilmiyor senin mantığınla
arkadasım arkadas yeni bir kompanzasyon tesisi kuracak yeni tesilerde istenen 50 kw altı direkt kombi 50 kw üstü x5 akım tarafolu kompanzayon sistemi isteniyor. sizin tesisiniz ne zaman kuruldu bilmiyorum ama yeni yönetmelikte bu istaniyor. ben keyfi haraket etmem bizim bir yönetmeliimiz var ona göre haraket ederiz. anladığım kadarıyla keyfi haraket etmemkte kararkı olan sizsinizölcüm devresinin daha güvenirlir olması olması nedneiyle direk kombi sayaç istiyoruz. hata ve arıza yapma olasışığı daha az olduğu için düz kombi
Smart SVC de fazla kademe kullanmaya gerek kalmaz bahsettiğiniz kademeler ile beraber 9Kvar 400V sistem ile sisteminizi End ve kap oran %5 küçük olma garantisi ile kompanze edebilirsiniz
ekteki fotoğraflardan nasıl monte edilebileceğini çözebilirsiniz
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?