*Yaptığım panoya monofaze yük bağlı değil,sadece bahsettiğim 4 motor bağlı,4 ü birden çalışıp değer alınıyor.
*Yaptığım hesaba göre ki yanlış yapmadıysam,5 kvar çıkıyor,ben toleransıyla beraber 6,5 kvar lık kondansatör gurubu kullandım.
*c/k oranını elle girdim 0,01 olarak.
1/ (50/5) = 0,01. orada hata yok.
*Akım trafolarım küçük 50/5 lik.Hesapta da buna yakın değerler çıkıyordu.
Görünürde herşey normal gibi ama komp.yapmıyor.Röleyi değiştirip gepa RQ 14 kullandım,pek değişen bişey olmadı.Fakat manuel olduğu için bu rölenin % ayarını doğru ayarlayamadım galiba bundan olabilir mi?
Gepa röleyi takınca iki saat içinde aldığım değerler;
A Ri Rc cos kademe durum
1,348 1,624 0,250 1,00 2.3. normal
1,368 1,655 0,250 0,99 1.2.3. capasitif
1,386 1,682 0,250 0,99 1.2.3. capasitif