Okula örnek bir kompanzasyon panosu yaptım,sisteme bağlı değil,çıkışlara motor bağlanıp değerler alınıp komp.takip edilecek.
Kurulu Aktif güç:12 KW
Cosfi:0,80
Reaktif güç kontrol rölesi: RG 5T
Kombi sayaç: T 300 KMY 2256
Multimetre: Multimet 01-96
Voltmetre: Dijital
Gerekli kondansatör gücünün seçimi;
cosfi:0,80 den 0,95 e çıkarılacaktır. K değeri tablodan 0,42 olarak belirlenmiştir.
Gerekli kondansatör gücü; Qc=PxK=12x0,42=5,04 Kvar olarak bulunmuştur.
Kondansatör gücünde %20 tolerans yapılabilir.Buna göre 5 kvar yerine 6,5 kvar lık kondansatör kullanılacaktır.
Kondansatör adımının belirlenmesi;
Kondansatör adımları;
1. Kademe: 1 Kvar
2. Kademe: 1 Kvar
3. Kademe: 1,5 Kvar
4. Kademe: 1,5 Kvar
5. Kademe: 1,5 Kvar.
4 motor var;4kw-4kw-0,75kw-0,75kw lık.hepsi devrede.
Yaptığım hesap böyleydi.Yanlışlık var mı?
KAdemeler Bu durumdayken uzun süre çalıştırıp arada değerler aldım.Aldığım değerlere göre
komp.takibi yapan programda endüktifden cezaya giriyorum uyarısı alıyorum.Bunun sebebi ne olabilir?
Kurulu Aktif güç:12 KW
Cosfi:0,80
Reaktif güç kontrol rölesi: RG 5T
Kombi sayaç: T 300 KMY 2256
Multimetre: Multimet 01-96
Voltmetre: Dijital
Gerekli kondansatör gücünün seçimi;
cosfi:0,80 den 0,95 e çıkarılacaktır. K değeri tablodan 0,42 olarak belirlenmiştir.
Gerekli kondansatör gücü; Qc=PxK=12x0,42=5,04 Kvar olarak bulunmuştur.
Kondansatör gücünde %20 tolerans yapılabilir.Buna göre 5 kvar yerine 6,5 kvar lık kondansatör kullanılacaktır.
Kondansatör adımının belirlenmesi;
Kondansatör adımları;
1. Kademe: 1 Kvar
2. Kademe: 1 Kvar
3. Kademe: 1,5 Kvar
4. Kademe: 1,5 Kvar
5. Kademe: 1,5 Kvar.
4 motor var;4kw-4kw-0,75kw-0,75kw lık.hepsi devrede.
Yaptığım hesap böyleydi.Yanlışlık var mı?
KAdemeler Bu durumdayken uzun süre çalıştırıp arada değerler aldım.Aldığım değerlere göre
komp.takibi yapan programda endüktifden cezaya giriyorum uyarısı alıyorum.Bunun sebebi ne olabilir?